几种平衡阀典型设计方式
一只皮蛋
2020年09月24日 13:36:04
只看楼主

手动调节阀的典型设计方式: 1 、手动平衡阀应分级安装,即干管、立管支管均应安装。 2 、各并联支路应同时安装。 3 、必须根据阀门的流通能力值选型。 4 、手动平衡阀建议安装在回水侧。 图为手动平衡阀典型设计排布原则 自动流量平衡阀(动态流量平衡阀)的典型设计方式 1 、自动流量平衡阀必须根据设计流量选型。 2 、自动流量平衡阀宜安装在末端位置(风机盘管、空调机组)的回水管上。


手动调节阀的典型设计方式:

1 、手动平衡阀应分级安装,即干管、立管支管均应安装。

2 、各并联支路应同时安装。

3 、必须根据阀门的流通能力值选型。

4 、手动平衡阀建议安装在回水侧。

图为手动平衡阀典型设计排布原则

自动流量平衡阀(动态流量平衡阀)的典型设计方式

1 、自动流量平衡阀必须根据设计流量选型。

2 、自动流量平衡阀宜安装在末端位置(风机盘管、空调机组)的回水管上。

3 、自动流量平衡阀不必逐级安装。

4 、冷水机组、锅炉、热水器等需要限流量的设备,宜安装自动流量平衡阀以避免设备的过流。

5 、自动流量平衡阀宜根据流量选型,流量根据被控设备的设计流量确定。

6 、选择时应确定合适的压差范围。

7 、被控设备为空调机组、新风机组、风机盘管时,阀门流量与设备流量相等;为冷水机组时,阀门流量宜取设备流量的1.05倍。

自力式压差控制阀的典型设计方式:

1 、自力式压差控制阀可控制立管、支管和末端设备的压差。

2 、自力式压差控制阀不应重叠设置。

3 、选择时首先要明确被控支路或者末端设备的压差。

4 、自力式压差控制阀应按阀门的KV值选择,计算时采用的▽P是采用的是阀门的压降,而非控制压差。

5 、自力式压差控制阀一般由两部分组成,一个是安装在供水管道上带有压力传感器的断流阀,一个是安装在回水管道上的压差调节器。

电动平衡型两通阀和电动平衡型调节阀的典型设计方式:

1 、电动平衡型两通阀根据压差和流量计算出KV值选型。

2 、选型方法与控制阀选型方法相同。

参考:07K201管道阀门选用与安装。


相关推荐

APP内打开