假定水厂进水和原有泵房输水压力不变,则新泵房供水压力(MPa)最接近以下哪个选项?(园田环保)
园田田环保老冯
2020年09月21日 17:28:13
只看楼主

某平原地区自用水率为5%、规模为12 万m?/d 水厂的进水所需压力为0.12Mpa,原水由泵房通过长8km 的DN1200 的内衬水泥砂浆钢管单管供应。为适应水厂规模扩建至20万m?/d,拟另择地新建泵房和输水单管与原系统联合供水,新输水管长取10km,口径DN1200 内衬水泥砂浆钢管,接管点位于原输水管距水厂2km 处。假定水厂进水和原有泵房输水压力不变,则新泵房供水压力(MPa)最接近以下哪个选项?(输水管粗糙系数n=0.013,不计输水量损失和局部水头损失,1MPa=102m 水柱压力)   (D)

A. 0.222 B. 0.255 C. 0.267 D. 0.340

假设原有泵房的输水压力x,DN1200 管道比阻a=0.00066.

则原输水管输水水头损失:

(X-0.12)×102=0.00066×8000×(120000×1.05/86400)

X=0.23MPa

假设联合供水后原泵站供水流量Q1,新泵站供水流量Q2.Q1+Q2=200000×1.05m3/d=2.43m3/s。

2km 公共管道水头损失

=0.00066×2000×(2.43)2=7.794468m=0.0764MPa

原来管道6km 部分水头损失

=0.00066×6000×(Q1)2=0.23-0.0764-0.12=0.0336MPa=3.427m

Q1=0.93m3/s,则Q2=2.43-0.93=1.5m3/s,

10km 新建管道水头损失

=0.00066×10000×(1.5)2=14.85m=0.1456MPa

所以新建泵房供水压力=0.1456+0.0764+0.12=0.342MPa。