帮忙计算一下变压器容量
lihui5000
lihui5000 Lv.2
2008年03月03日 21:53:59
来自于变压器
只看楼主

目前0.4kV低压负载为120000kW,功率因数为0.9,想选配35/10kV的变压器,不知道该选用多大容量的,请各位帮忙计算一下!谢谢!

目前0.4kV低压负载为120000kW,功率因数为0.9,想选配35/10kV的变压器,不知道该选用多大容量的,请各位帮忙计算一下!谢谢!
免费打赏
xienxuelanghu
2008年03月04日 11:33:16
2楼
倒,也太大拉了吧.是变电所的吧,我看错了,还以为120KW
回复
lingxuct
2008年03月04日 12:06:25
3楼
150MVA
回复
lihui5000
2008年03月04日 13:13:31
4楼
需要这么大容量的!这是一个有几万套房子的大型居住区,10/0.4kv的变压器就有100多台!
回复
carlchan
2008年03月04日 15:36:14
5楼


变压器的荷载率为80%时,我觉得应该不小于166666.67KVA的容量
若变压器的荷载率为100%时,我觉得应该不小于133333.33KVA的容量
回复

相关推荐

APP内打开