干货分享:变配电房低压柜母线的选择,果断收藏!
嘿呀嘿呀
2020年09月01日 13:53:01
只看楼主

在做变配电房设计时,对于低压柜母线规格,很多电气设计师们拿不准该怎么选,这个时候或许会去查厂家样本,但发现不同厂家规格也不同,怎么办呢? (1)应结合规范标准《3~110kV高压配电装置设计规范》进行计算选取。 (2)说明: 下表系铜母线竖放数据,铜母线间距等于厚度,环境温度按35度选取的情况。其它条件下的铜母线选型应按取值系数进行校核。 低柜母线的选配表:



在做变配电房设计时,对于低压柜母线规格,很多电气设计师们拿不准该怎么选,这个时候或许会去查厂家样本,但发现不同厂家规格也不同,怎么办呢?



(1)应结合规范标准《3~110kV高压配电装置设计规范》进行计算选取。

(2)说明: 下表系铜母线竖放数据,铜母线间距等于厚度,环境温度按35度选取的情况。其它条件下的铜母线选型应按取值系数进行校核。



低柜母线的选配表:

变压器(KVA)

0.4kV侧额定电流(A)

断路器脱扣器额定电流(A)

铜母线规格(mm2)

母线槽额定电流(A)

200

289

400

4(40x4)

630

250

361

400

4(40x4)

630

315

455

630

4(50x5)

800

400

577

800

4(50x5)

800

500

722

1000

4(63x6.3)

1000

630

909

1250

3(80x6.3) 1(50x5)

1250

800

1155

1600

3(100x8) 1(63x6.3)

1600

1000

1443

2000

3(100x10) 1(80x6.3)

2000

1250

1804

2500

3(125x10) 1(80x8)

2500

1600

2309

3200

2[3(100x10) 1(100x10)]

3200

2000

2887

4000

3[3(100x10) 2(100x10)]

4000

2500

3609

5000

4[3(100x10) 2(100x10)]

5000