在做变配电房设计时,对于低压柜母线规格,很多电气设计师们拿不准该怎么选,这个时候或许会去查厂家样本,但发现不同厂家规格也不同,怎么办呢? (1)应结合规范标准《3~110kV高压配电装置设计规范》进行计算选取。 (2)说明: 下表系铜母线竖放数据,铜母线间距等于厚度,环境温度按35度选取的情况。其它条件下的铜母线选型应按取值系数进行校核。 低柜母线的选配表:
在做变配电房设计时,对于低压柜母线规格,很多电气设计师们拿不准该怎么选,这个时候或许会去查厂家样本,但发现不同厂家规格也不同,怎么办呢?
(1)应结合规范标准《3~110kV高压配电装置设计规范》进行计算选取。
(2)说明: 下表系铜母线竖放数据,铜母线间距等于厚度,环境温度按35度选取的情况。其它条件下的铜母线选型应按取值系数进行校核。
低柜母线的选配表:
变压器(KVA) |
0.4kV侧额定电流(A) |
断路器脱扣器额定电流(A) |
铜母线规格(mm2) |
母线槽额定电流(A) |
200 |
289 |
400 |
4(40x4) |
630 |
250 |
361 |
400 |
4(40x4) |
630 |
315 |
455 |
630 |
4(50x5) |
800 |
400 |
577 |
800 |
4(50x5) |
800 |
500 |
722 |
1000 |
4(63x6.3) |
1000 |
630 |
909 |
1250 |
3(80x6.3) 1(50x5) |
1250 |
800 |
1155 |
1600 |
3(100x8) 1(63x6.3) |
1600 |
1000 |
1443 |
2000 |
3(100x10) 1(80x6.3) |
2000 |
1250 |
1804 |
2500 |
3(125x10) 1(80x8) |
2500 |
1600 |
2309 |
3200 |
2[3(100x10) 1(100x10)] |
3200 |
2000 |
2887 |
4000 |
3[3(100x10) 2(100x10)] |
4000 |
2500 |
3609 |
5000 |
4[3(100x10) 2(100x10)] |
5000 |