多粗的线配多大的断路器,一般来说是固定的吧?就像多大脚穿多大鞋一样。谁能把多粗的线配多大的断路器标注一下吗?
多粗的线配多大的断路器,一般来说是固定的吧?就像多大脚穿多大鞋一样。
谁能把多粗的线配多大的断路器标注一下吗?
22楼
断路器额定电流大于计算电流小于电线极限电流,保证断路器可靠动作的电流小于等于1.45电线极限电流
回复
23楼
如果不考虑其它技术参数的话,应选断路器的整定值必须小于线路长期运行电流的安全电流值和断路器极限通断能力.
回复
24楼
先根据负荷大小算出计算电流,再根据计算电流分别选择断路器以及导线的截面,另外再核对一下选定的断路器的接线能力是否可以使用选定的导线就可以了,没有所谓的导线对应的断路器的规格这一说法
严重同意!
回复
25楼
举个例子,计算电流27A,BV2.5明覆30C时载流量31A,BV4明覆30C时载流量41A,
断路器有32 40档,
I计算《I断《I载流量,
下面就知道该怎么选了吧,总不能一个10A小微断,接50平方的线吧,^_^根本进不去。。。对不???
大体上断路器的型号也是根据电缆载流量来的,基本上2级以内没什么问题,
回复
26楼
二楼回答得很明确了
回复
27楼
先根据负荷大小算出计算电流,再根据计算电流分别选择断路器以及导线的截面,另外再核对一下选定的断路器的接线能力是否可以使用选定的导线就可以了,没有所谓的导线对应的断路器的规格这一说法
回复
28楼
我知道的导线截面有如下规格(mm2):1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50等
有厂家给出VV的长期允许电流对应值为(A):19、25、33、41、57、76、98、115、145。
回复
29楼
先根据计算电流确定电线的大小,再确定断路器的大小,然后再核算几个断路器的动作电流是否符合要求,如不符合,则重新选择电线的大小.一般来说,导线载流量应略大于断路器额定电流。
回复
30楼
我做了个电力计算书,可以帮你自动选择导线载面和开关整定值,试试看对你有不有帮助
http://co.163.com/forum/content/226_1011932_1.htm
回复
31楼
忘了说,这个主要是针对干线电缆选择的,终端回路的导线因载流量不同,需要你自己复核一下
回复