设计图纸时如何根据电线选断路器大小?
xinyangcai
xinyangcai Lv.2
2008年03月03日 14:27:39
来自于断路器
只看楼主

多粗的线配多大的断路器,一般来说是固定的吧?就像多大脚穿多大鞋一样。谁能把多粗的线配多大的断路器标注一下吗?

多粗的线配多大的断路器,一般来说是固定的吧?就像多大脚穿多大鞋一样。
谁能把多粗的线配多大的断路器标注一下吗?
免费打赏
dreamlive
2008年03月05日 19:46:42
32楼
一般情况,看负荷电流选型.
回复
洛学
2008年03月06日 13:29:06
33楼
负载计算电流<断路器长延时整定电流<导线载流量
回复
liaozhifei33
2011年05月01日 18:58:39
34楼
先算出负荷电流,再选择断路器的大小,再根据断路器的电流来选择导体的截面积!
回复
zfhwlr
2011年05月03日 17:56:17
35楼

呵呵,这说的正解。
先计算LJS,假如 ljs = 48A,则短路器选择63A,如环境温度30,则电缆(均按铜选) bv的是选25mm2,yjv的16mm2.
回复
ljzeng808
2011年05月03日 21:49:18
36楼
应该根据计算负荷来选,如果根据电缆来选,就像根据袜子来选鞋了,而不是根据脚来选鞋了!
回复
gongzhiyong98
2011年05月06日 11:23:41
37楼
根据负荷电流来选择,预埋电缆都是保守数据,如果根据预埋电缆来选择断路器,估计要破产
回复
klongkey
2011年05月06日 23:34:45
38楼
先选断路器在选电缆,断路器是保护电缆的 不是保护设备的
回复
lj556888
2011年05月09日 15:47:34
39楼
断路器选择就有要与线路配合,选择过大断路器,容易造成导线过热烧毁,这就要合理匹配了
回复
bbq714
2011年05月09日 15:59:50
40楼
不是应该 先通过计算确定断路器,然后再根据断路器确定导线。
回复

相关推荐

APP内打开