请教:一个变压器下,用电设备可以同时采用TN-S和TT两种接地形式吗,为什么?
请教:一个变压器下,用电设备可以同时采用TN-S和TT两种接地形式吗,为什么?
请教:一个变压器下,用电设备可以同时采用TN-S和TT两种接地形式吗,为什么?
请教:一个变压器下,用电设备可以同时采用TN-S和TT两种接地形式吗,为什么?
如果是两台设备,则肯定是可以的。如果是一台设备也可以,相当于保护导线重复接地而已,保护导线重复接地是被允许的。特别是现在高压侧中性点接地方式改变,接地(高压碰触变压器外壳)故障电流增加,单纯采用TT会使零线对地电压超过最大绝缘电压,导致设备绝缘破坏。双重保护可以减少零线对地的电位差。
我们必须充分理解这两种防护概念。TN系统是以自动切断电源为主,也就是我们说的保护接零。TT系统是以构建局部等电位为主的防护,它不一定需要切断电源。而且某种意义上讲比TN系统更可靠,适合不能保护接零灵敏度不够,或者不能突然停电场合。但是,防护范围有限,大概在以接地点半径1至2米范围吧。
其实,像路灯这种设备是不适宜采用TT的,除非每一基路灯都打接地桩。