案例 如下图所示的配电系统,其设备参数表见附表。 电动机M1、M2均为轻载起动,ICL=600A,试选用各级断路器。选用前对各级故障点进行了短路电流计算,计算结果为IK1=31.5kA,Ik2=29.7kA,Ik3=19.12kA,Ik4=12.22kA,末端单相对地短路电流I′k4=4.9kA。 附表:配电系统设备参数 符号 名称 性能参数 T 变压器 1000kVA,Uk=4%,IN2=1445A
案例
如下图所示的配电系统,其设备参数表见附表。
电动机M1、M2均为轻载起动,ICL=600A,试选用各级断路器。选用前对各级故障点进行了短路电流计算,计算结果为IK1=31.5kA,Ik2=29.7kA,Ik3=19.12kA,Ik4=12.22kA,末端单相对地短路电流I′k4=4.9kA。
附表:配电系统设备参数
符号
名称
性能参数
T
变压器
1000kVA,Uk=4%,IN2=1445A
M1
电动机1
100kW,IN=182.4A,Ks=6.5
M2
电动机2
180kW,IN=329A,Ks=5.8
解析
1 选择电动机保护断路器Q3
因IN=182.4A,故可选额定电流为200A的断路器。由于Ik3=19.12kA,应选额定通断能力为20kA的断路器。电网电压为380V,故断路器的额定电压为380V。因此可选短路分断能力为20kA或50kA的断路器。
断路器的整定值为:
长延时动作电流整定值为200A,瞬时整定电流Iin=12IN=12×182.4=2189A
当线路末端发生单相对地短路,I′k4=4.9kA
I′k4/Iin=4900/2189=2.238>1.25
故断路器Q3能起到保护作用。
考虑到电动机M1为轻载起动,6倍长延时动作电流整定值时,可返回时间取5s。
2 选择配电断路器Q2
因为Icl=600A,故可选用额定电流为630A的断路器。由于Ik2=29.7kA,应选用延时短路通断能力为30kA的断路器。
查找选型手册,630A断路器无这样大延时短路通断能力。所以只能跨级选用DW15-1000断路器,其延时短路通断能力为30kA,采用630A过电流脱扣器。
断路器Q2是配电系统第二级,故短延时时间取0.2s。
短延时动作电流整定值为
Isd ≥1.1(Icl+1.35ksIN)
=1.1(600+1.35×6.5×182.4)
=2421A
可整定在2800A,约为脱扣器的4.5倍。
3倍长延时动作电流整定值的可返回时间取8s。
Iin=1.1×19.12=21.03kA,在此设Q3进线处短路电流亦为19.12kVA,可整定在22kA。
3 选择断路器Q1
因为Q1是变压器的主保护开关,变压器的二次侧额定电流IN2=1445A,故选用DW15-1600型断路器。
但由于它的延时通断能力为30KA,不能满足Ik1=31.5kA的要求,需跨级选用DW15-2500断路器,其延时通断能力为40kA,将其瞬时整定电流整定在1.1×29.7=32.67kA,由于该值小于DW15-2500断路器延时短路通断能力,所以不要瞬时脱扣器也可正常工作。
但是该方案不够经济,在节约成本的基础上,仍然可以选择DW15-1600型断路器,只需将瞬时动作电流整定在30kA即可。当短路电流大于30kA时,让断路器瞬间断开即可。
短路延时时间可取0.2+0.2=0.4s
短延时动作电流整定值为:
Isd≥1.1(1445+1.35×5.8×329)=4423(A)
可整定在4500A。
长延时动作整定电流整定值可整定在1600A,3倍长延时动作电流整定值时的可返回时间取15s。
4 选择断路器Q4
此断路器的特点是直接靠近变压器安装,短路电流较大,其值为31.5kA。电机M2为空气压缩机不频繁起动。若选用可直接起动又可进行短路保护的断路器来代替熔断器+接触器,或一般断路器+接触器,则较为经济。
选用DWX15-400型限流式断路器可满意地工作,其短路通断能力为50kA,具有电磁操作机构,可像接触器同样方式操作。
其脱扣器长延时动作电流整定值可按0.85倍额定电流调整,
即400×0.85=340A
瞬时动作电流整定值为12倍断路器额定电流,即12×400=4800A。空气压缩机属轻载起动,可选用6倍长延时动作电流值时的可返回时间为5s。