请问10KV/0.4KV,630KVA变压器高压电缆截面选多大?有什么参考资料吗?
请问10KV/0.4KV,630KVA变压器高压电缆截面选多大?有什么参考资料吗?
2楼
你计算出630变压器的高压侧电流
在根据电流去选择载流量合适的电缆就行了
630/10/1.732/0.9=40.4(A)
回复
3楼
一两句话说不清楚,看书吧。
关键词:短路。
回复
4楼
问当地的电力公司 是最快最准确的
回复
5楼
yjvv3*35mm2
回复
6楼
yjv-3*50 ```````
回复
7楼
不行吧。热稳定校验能过吗
回复
8楼
有熔丝保护不用考虑热稳定
回复
9楼
让我选的话我就用50或者70的,这里我比较倾向于50的
回复
10楼
主要是要校对短路热稳定 再选择导线
回复
11楼
选用YJV22-3X70的
回复