必须掌握:多联机运行参数参考值
等三等
等三等 Lv.2
2020年07月10日 14:56:16
来自于中央空调
只看楼主

本文和大家一起来探讨下多联机的运行参数。 制冷制热循环


本文和大家一起来探讨下多联机的运行参数。


制冷制热循环




>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



了解空调运行原理,能更清晰的分析空调故障原因!



制冷循环

排气过热度(排气温度-系统高压)>10℃

 吸气过热度(气分出管-系统低压)≥3 ℃

外机过冷度(系统高压-过冷液出)≈15~20℃, 

调节装置→过冷膨胀阀

内机过热度(内机出管-内机入管)≤4℃,

调节装置→内机膨胀阀



制热循环

排气过热度(排气温度-系统高压)>10℃

吸气过热度(气分出管-系统低压)≥3℃

内机过冷度(系统高压-内机入管) ≤ 10℃,

调节装置→内机膨胀阀

外机过热度(换热器气出or气分入管-系统低压) ≤ 5℃

调节装置→制热膨胀阀


GMV5S机组运行参数参考值



GMV-STAR机组运行参数参考值




分析GMV5冷媒量的方法




参数获取

一、数据获取方式

调试软件、口袋精灵、手操器、外机主板(推荐使用调试软件、口袋精灵)

二、运行条件

1、室内机开启总冷量在室外机冷量的90%~100%范围内;

2、制冷模式时温度设定16℃,高风档;制热模式时温度设定30℃,高风档;

3、机组稳定运行30分钟后,对获取到的数据进行拍照(截图)保存,再运行30分钟拍照(截图)保存数据;

三、数据分析

1、把获取到的数据与上述表格中的数据参考值进行分析,机组是否正常,系统冷媒量是否在正常范围内;

2、 对于空调效果不好原因,需结合安装情况进行分析,先排查系统是否正常,再到安装,选型等因素;

3、对于需追加或排放部分冷媒的,根据外机大小按每次200-500克/次(针对侧出风外机)进行追加或排放,直至机组正常;