1、空调水管道预留预埋 1.套管制作 1)套管的管径和材质: DN15.20的管道采用大3号的套管,DN32~125采用大2-3号的套管,DN≥150的管道采用大1-2 号的套管;套管材质采用钢质管道(说明:套管大小要满足空调水管道在套管中保温不间断的要求)。 2)套管长度: 对于砼结构,参照土建结构图纸剪力墙和梁的横向尺寸即为相应管道套管的水平尺寸;
1、空调水管道预留预埋
1.套管制作
1)套管的管径和材质:
DN15.20的管道采用大3号的套管,DN32~125采用大2-3号的套管,DN≥150的管道采用大1-2 号的套管;套管材质采用钢质管道(说明:套管大小要满足空调水管道在套管中保温不间断的要求)。
2)套管长度:
对于砼结构,参照土建结构图纸剪力墙和梁的横向尺寸即为相应管道套管的水平尺寸;
对于后砌筑墙体其套管长度则按照主体墙的厚度外加墙两面的成形装饰材料厚度作为套管的长度;
楼板部位的套管长度(随着管道的安装而制作安装)按照:有给排水设施的(如厨房卫生间及管道间)尺寸=结构板厚 装饰地面厚度 50mm;没有防水要求的楼板处套管长度=结构板厚 装饰地面厚度 20mm.
3)套管制作:
暖通套管类型分为 普通刚性套管、刚性防水套管、柔性防水套管 。
切割钢管:钢管切割时要先在钢管上画好尺寸,钢管切割长度为相应部位墙、梁宽度尺寸减3mm。
400mm厚墙切成397mm的短钢管。切后钢管口要齐平,不能出现管口不平现象。除毛刺:将切割好的钢管的管口用打磨机除去管口毛刺。
钢管除锈及防腐:用钢刷子将钢管内外的锈除去,套管除锈后内侧刷防锈漆。填堵锯末、封堵管口:套管做完防腐后用湿锯末填堵套管,要填堵实,用黄胶带将管口封堵严密。
2.套管及模盒安装
1) 水暖工长与土建工程部协调钢筋绑扎施工预留出套盒空间尺寸,按设计图纸在顶模板上画出套管模具的位置。遇到无法避免的钢筋时,必须事先经技术部门许可,并采取必要的补救措施后,方可将钢筋移位或断筋处理。
2) 柔性防水套管的定位需要精确外侧法兰扣在剪力墙外表面上,和土建结构专业配合预先在非定型模板上划出套管两边的法兰外口尺寸并规范掏洞,使套管法兰正好嵌入模板中央。用不小于Ф8的钢筋与套管绑扎固定,并在结构钢筋内侧进行剪刀称或U型称与主筋绑扎固定牢固。
3) 防水套管作合适的防锈防腐处理后,将套管固定在钢筋之间,防水套管固定应加附加筋,不得与结构钢筋焊接,附加筋与结构钢筋绑扎牢固。在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇注。
4) 在浇注混凝土过程中设专人看护,避免移位。保证预留、预埋孔洞、套管无位移跑偏歪斜等现象。
5 ) 模 盒 起模 时 间 要 在 初 凝后 硬 化 阶 段 , 脱 模 后 要 及时 清 理 , 脱 模 时 不 要 破 坏周 围 结 构 , 良 好 的预留 洞口要 完 整 , 重 要 套 管 及 预 留洞 及 时 做 好 标 记。
6 ) 二 次 砌筑 时 对 于 空 调 水穿 墙 的 套 管 , 砌 筑 到 相 应位 置 , 由 机 电 位 置 进 行 套管 安 装 。 套 管 的 长度要 考虑相 应 部 位 墙 体 的 相 应 做 法 , 套 管 的 长 度 应 为 抹 完 灰后 的 墙 体 厚 度 。 空 调 水 管道 均 有 坡 度 要 求 , 在 墙 体 厚 度较厚 并 且 管 道 规 格 较 小 时 ,安 装 时 套 管 时 应 考 虑 将 套管 按 坡 度 倾 斜 放 置 并 加 大套 管 规 格 。
2 、风管孔洞预留预
预 留 洞 采 用木 盒方 式, 由 木 工 统 一 制作,由 土 建 按 结 构 图 放 置, 机电相关专 业 人 员 复 查 尺 寸 、 位 置及 数 量。
3) 在穿不同防火分区的通风管道,在穿墙处应加设不小于6mm 厚的铁皮套管。
3 、设备吊装
4 、强制性条文
人防密闭套管预埋安装图
5 、穿防火防爆墙体或楼板风管套管做法
1. 套管采用厚度 δ≥1.6mm 的铁皮焊接制作,两端安装角钢法兰式加固 框,风管与加固框翻遍铆接或焊接均可;如果边长大于等于 1500mm,则应在套管 中间再安装角钢加固框进行加固。以防止套管边向内凸。
2. 预埋在后砌墙上的套管内外均应除锈干净,再刷防锈漆两道,且内表 面再刷两道防火涂料;预埋在剪力墙或楼板内的套管,其内表面除锈干净后刷防 锈漆两道、防火涂料两道,外表面只做除锈处理。
3. 套管应随结构浇注或砌筑同步预埋,两端与墙体饰面或楼板底面饰面齐平,高出楼板地面50mm。
4. 套管与风管之间的间隙为30~50mm。
5.注 意 事 项 : 套 管 预埋 后必 须 固 定 牢 固 、 不 得变 形 ; 套 管 与 风 管 的 四 周的 间隙 均 匀 一致 , 套 管 边不 得向内凸。
套管大边长≤1500mm 套管套管大边长>1500mm
6 、穿非防火防爆墙体或楼板风管套管做法
1. 制作套管的钢板要用切割机进行切割,不得采用氧气乙快进行切割, 钢板按洞口的高、宽折成矩形套管。钢板对接处,采用咬口连接;套管材料选择应为 δ=0.6mm 的镀锌钢板;
2. 吊顶内风管穿墙处套管饰面选用普通钢板喷涂优质面油漆处理;
3. 外露风管穿墙处套管饰面按下图做法采用不锈钢或铝板处理,安装前的饰面材料需经业主审核认可。