来源:暖通家族 如有侵权请联系删除 《建筑暖通设计实操培训视频班》 点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 一、室内设计参数 (1)室内设计参数 注: ①风机盘管低速噪声 25NR,中速噪声 30NR. ②洗衣房通风用于排出室内设备散热及满足洗衣设备的局部排风要求,为保证室内负压,新风量在排风量基础上减少 10%;洗衣设备的排风量及全面通风换气量应由洗衣房顾问提供,岗位局部供冷;
来源:暖通家族
如有侵权请联系删除
点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
一、室内设计参数
(1)室内设计参数
②洗衣房通风用于排出室内设备散热及满足洗衣设备的局部排风要求,为保证室内负压,新风量在排风量基础上减少 10%;洗衣设备的排风量及全面通风换气量应由洗衣房顾问提供,岗位局部供冷;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、采暖
三、通风与防排烟
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
(2)消防性能化设计要求
2)卧式风机盘管的送风管要有消声措施。
3)五星级酒店风机盘管采用四管制。
4)送风格栅应是垂直和水平双层格栅,且不应安装在床具上面。
五、冷热源
(2)供热锅炉形式的选择(蒸汽锅炉、热水锅炉,选择原则)注:冷冻机不宜少于2台。
①必须采用燃油、燃气或电加热的锅炉(不允许采用液化石油气作燃料);
②应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位。常(负)压锅炉可设置在地下二层;当常(负)压锅炉房距安全出口的距离大于 6 米时,可设置在屋顶上。
③锅炉房的门应直通室外或直通安全出口,外墙上门窗等开口部位的上方应设置宽度不小于 1 米的不燃烧体防火挑檐或高度不小于 1.2 米的窗槛墙;
④与建筑物其他部位应采用无门窗洞口的耐火极限不低于 2h 的不燃烧体隔墙和 1.5h的楼板隔开;当必须在隔墙上开门时,应设甲级防火门;
⑤当锅炉房内设置储油间时,其总储量不应大于 1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设甲级防火门;
⑥锅炉房的建筑结构应有相应的抗爆措施,锅炉间至少应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积;
⑦燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或设有独立的通风系统。燃气锅炉通风换气不小于 6 次/h,事故换气不小于 12 次/h;燃油锅炉房通风换气不小于 3 次/h,事故换气不小于 6 次/h;
⑧燃油、燃气锅炉房应设置火灾报警装置和自动水喷雾系统。
⑨每台蒸汽锅炉必须有可靠的超压连锁保护装置和低水位连锁保护装置;每台热水锅炉必须有超温报警及连锁保护装置;以油或气体作燃料的锅炉必须装有可靠的点火程序和熄火保护装置;
⑩锅炉油气燃料供给管应在进入建筑物前和设备间内设置手动和自动切断阀;储油间的储油箱应密闭,且应设置带有阻火器呼吸阀的通向室外的通气管,油箱的下部应设置防止油品流散的措施。
3)同一锅炉房内应采用相同燃烧设备、相同容量的锅炉;锅炉房内锅炉的总台数一般为2~5 台,单台燃油、燃气锅炉的运行负荷不应低于额定负荷的 30%。
(5)热回收技术要求
热回收装置宜选用全热回收,回收效率不应低于 60%。冬季室外温度很低的寒冷地区,设计时必须校核热回收装置是否结霜,必要时应设新风预热器。
添加老师领取优惠券:
高老师qq:2355747116
或加微信号18651226727
https://edu.co188.com/grade-11-1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in&referrer=2333
添加老师领取优惠券:
高老师qq:2355747116
或加微信号18651226727