什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?
汪俊杰
汪俊杰 Lv.6
2020年05月26日 15:42:43
来自于地基基础
只看楼主

什么是地震力?地震荷载:(di zhen he zai)earthquake load(seismic force)又称地震力。结构物由于地震而受到的惯性力,土压力和水压力的总称。由于水平振动对建筑物的影响最大,因而一般只考虑水平振动。 从建筑物自重来说,与钢混结构相比,全钢结构具有自重轻,特点钢结构的自重一般约为钢混结构的三分之二或二分之一。按照上述计算法则,自重轻的钢结构建筑将大大减小地震力起到缓解地震力,从而保护整个建筑的稳固。

什么是地震力?地震荷载:(di zhen he zai)earthquake load(seismic force)又称地震力。结构物由于地震而受到的惯性力,土压力和水压力的总称。由于水平振动对建筑物的影响最大,因而一般只考虑水平振动。

从建筑物自重来说,与钢混结构相比,全钢结构具有自重轻,特点钢结构的自重一般约为钢混结构的三分之二或二分之一。按照上述计算法则,自重轻的钢结构建筑将大大减小地震力起到缓解地震力,从而保护整个建筑的稳固。

1.png

很多人买房子的时候都会说这个房子「抗震」,那个房子不「抗震」。房子抗震的前提,当然是结构工程师在设计它的时候合理的考虑了抗震要求。那什么才叫满足抗震要求呢?或者说,结构工程师是怎么确定房子能不能抗震呢?设计房子的时候,需要考虑多大的地震力呢?

最简单的情况是一层房子,比如说,我们有下面这个一层的小房子,那设计这个小房子的时候需要考虑多大的地震力呢?

2.png


首先,我们要知道两个数据:房子的质量和房子的刚度。质量好理解,就是房子有多重,比如我们这个一层的小房子重300吨,也就是300000千克。刚度比较复杂一点,我们这个小房子的刚度是200千牛每毫米,什么意思呢?意思就是如果我拿一个变形金刚那么大的千斤顶来顶这个房子的房顶,当施加到200千牛的推力的时候,房子的房顶刚好侧移1毫米。

3.png


刚度跟什么有关系呢?简单说,柱子越多,柱子越粗,就越难推动这个房子,所以刚度就越大。反过来,柱子越少,柱子越细,就容易被推动,刚度也就越小。另外呢,刚度还跟高度有关系,同样的柱子数量,同样的柱子粗细,一个房子比较高,相对就高瘦一些,下盘也就不那么稳了,刚度也就小一些,另一个房子比较矮,又矮又胖,这就难推动了,刚度也就会大一些。

确定了这两个之后呢?接下来就是计算它的自振周期。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


这个小房子的自振周期是0.243秒。什么意思呢?大家都听说过军队齐步走过桥把桥振塌的小故事,原因就是齐步走的频率刚好贴近这座桥的自振频率,进而引发了共振。我们的小房子自振周期是0.243秒,也就是说,如果一群人站在房子边上一起推房子,大家动作一致,每0.243秒推一下,那这小房子就会产生共振,大家也就一块儿作死了。

然后呢,我们需要知道这个房子所在场地的有关地震信息。简单说,同样的房子,是建在汶川、唐山,还是建在济南、上海,需要考虑的地震力完全不同。在我们的这个小例子里,假设这个小房子建在汶川,那么就是8度设防,第一组。

都是在汶川,是建在软泥地里,还是建在硬石头上,抑或是建在普通土壤上,这些也会影响地震作用。到底属于哪种,如何考虑,我们需要地质工程师提供这块场地的相关地质资料。我们的这个小例子里,地质工程师告诉我们这块场地属于普通土壤,或者说,场地类别属于第III类。

知道了8度第一组第III类这些信息,我们再拿出我们的国家抗震规范,就能确定我们这个场地的反应谱了。

查表!结构工程师必备技能!

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


也就是说,我们的最大地震影响系数最大值是0.16,场地特征周期是0.45秒。

这些数据有什么用呢?根据规范里的公式,我们就能得到这块场地的反应谱了。这个过程比较复杂,简单说,就是根据我们上面的这些数值,对于我们这块场地,对于我们这个小房子,我们就得到了一个反应谱。同样的房子,不同的场地,反应谱也不一样。对于建筑结构设计,每一个房子,都有属于自己的反应谱。

我们的这个小房子,反应谱是这样算的:

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


所用到的三个基本参数就是我们上面得到的最大地震影响系数0.16、特征周期0.45和阻尼比0.05。阻尼比是建筑结构的固有特性,一般的房子我们可以取0.05,带有阻尼器啊、屈曲支撑啊这些特殊部件的房子,我们需要额外考虑不同的阻尼比。我们的小房子没有这些东西,所以取0.05。

这个反应谱其实得出的是一个地震影响系数 α 和周期 T 之间的关系,α 和 T 之间的函数图象是这样的:

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


这又有什么用呢?我们上面已经知道了,我们这个小房子的自振周期是0.243秒。0.243秒对应什么呢?

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


当横坐标 T 等于0.243秒的时候,纵坐标 α 等于0.16,也就是说,我们这个房子的地震影响系数就是0.16。

这又有什么用呢?我们房子的质量是300吨,乘以9.8的重力加速度,相当于重力为2942千牛。我们的地震力呢?就等于2942千牛乘以这个0.16,也就是471千牛。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


这也就是我们设计的时候所需要考虑的地震力,地震来了,就相当于有471千牛的力在推房顶。换言之,我所有的柱子加起来,要足以抵抗这471千牛的力。否则的话,柱子不够结实,这471千牛的力加上来,柱子就折断了,房子也就塌了。

如果柱子不够多呢?不够结实呢?那就得加粗加多了。但是请注意,柱子加粗加多之后,刚度就变了,不再是200千牛每毫米了。有了新的刚度值,以上的过程就需要从头再来一遍,得到一个新的地震力,再去比较新的设计里这些柱子够不够结实。如果还不行,继续修改,继续尝试,直到满足为止。

我们再来看一下刚度的概念,施加200千牛的力,房顶侧移1毫米。现在我已经知道,地震的时候,相当于施加了471千牛的力,成比例放大,471是200的2.354倍,那我现在的位移就是2.354毫米。也就是说,近似理解,在地震的时候,房顶会被地震来回晃动 2.354 毫米。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


地震下的位移也是一个很重要的指标,如果位移过大,很可能房子就被晃散架了。对于一般的框架结构,规范的限值是550分之一。假设我们这个房子的高度是3米,那么550分之一就是5.455毫米。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


我们的小房子在地震下的位移值是2.354毫米,小于规范要求的5.455毫米,所以是满足要求的。如果不满足要求,还是柱子得加多加粗,以上全部过程从头再来。

掌握了这个估算的方法,我们就可以把我们早已得出的反应谱利用起来,代替繁复的时程分析。这也就是我们常说的振型分解反应谱法。

还是我们的三层小房子,我们已经得到了特征矩阵和振型参与系数。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


在 part.11 里我们从参与系数和特征矩阵出发,得到了振型的组合系数。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


同时,我们还知道这个三层房子的三个自振周期:

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


在 part.6 里,我们利用反应谱求出了对应于第一周期的地震影响系数。也就是反应谱中横坐标对应0.547秒,纵坐标为 0.134。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


同样的道理,我们可以得到对应第二周期和第三周期的地震影响系数。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


也就是说,对应三个自振周期,我们得到了三个地震影响系数。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


下一步,我们就可以得出各个振型的地震作用力。

对于第一振型,我们已经知道了下面这些东西:

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


第一振型的地震作用力,就是

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


看起来挺复杂,其实就是把地震影响系数、组合系数、各楼层的重力相乘,也就是

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


第一振型的地震作用力,就是一层 215 千牛、二层 387 千牛、三层 482 千牛。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


同样的道理,我们可以得到第二振型、第三振型的楼层地震力。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


到这一步,我们已经得到了三个振型的楼层地震力。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


我们已经说过好几次,如何从楼层地震作用力得到楼层地震剪力。各个振型的楼层地震剪力是这样的:

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


接下来,我们上一篇讲的 ABS、SRSS、CQC 三种方法就派上用场了。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


对于一层的地震剪力,第一振型 1083、第二振型 106、第三振型 16,ABS 的组合结果是 1205,SRSS 的结果是 1088,CQC 的结果是1090。

同样的道理,我们也能得到二层和三层的地震剪力。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


注意到,在 part.6 里我们用简化的地震剪力法也求得了各楼层的地震剪力。我们把这些结果列在同一个表格里,做一个比较:

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


ELFM 其实也就是底部剪力法,Modal Analysis 是振型分解,振型组合的方法有三种,分别是 ABS、SRSS、CQC。注意到 SRSS 和 CQC 结果比较接近,而且它们两者的结果要比底部剪力法和 ABS 的结果小一些。

在我们这个小例子里,楼房只有三层,并且只考虑一个方向的地震。我们在之前说振型的意思的时候也说了,三层楼房实际的振型至少有9个,因为每一层都可以南北方向、东西方向、上下方向运动。对于30层、50层的高层建筑,那振型的数量就更多了。但是,我们也注意到,越是排在后面的振型,对于最终结果的影响越小,有时候甚至小到可以忽略不计。那么我们如何考虑这些振型呢?什么时候可以省略?什么时候不应该省略呢?

我们在 part.9 里提到了有效参与质量的概念,也就是各个振型的 Mstar。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


第一振型的有效质量占了 91.4%,第二振型占 7.5%,第三振型 1.1%,三者加起来等于 100%。

如果都采用 SRSS 组合,我们可以看一下如果我们只考虑第一振型、第一加第二振型、第一加第二加第三振型的结果。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


以底层剪力来看,只考虑第一振型,地震剪力为 1083;考虑进第二振型,地震剪力为 1088;再考虑上第三振型,还是 1088。也就是说,第三振型几乎没有任何作用。

通常来说,判断的标准是有效质量总和超过90%。在我们的例子里,第一振型 91.3%,已经超过了 90%,所以,简化计算的话,我们只考虑第一振型就足够了。

什么是地震力?地震力到底是怎么算出来的?


比较一下只考虑第一振型的数值,和三个振型都考虑之后 SRSS 的结果,第一层、第二层的地震剪力误差不超过 0.5%,第三层剪力误差大约 4%。

如果第一振型 60%,第二振型 32%,第三振型 8%,为了达到有效质量总和超过 90%,我们就必须得考虑第一振型加第二振型。这两者有效系数之和为 92%,超过了 90%。这时候,第三振型就可以忽略不计。

对于更多振型的情况也都是如此,从第一振型开始累加,直到超过 90% 为止,后面的振型就可以忽略不计,因为后面这些振型的作用实在太小,几乎不会对结果造成什么影响。

这就是振型分解反应谱法的全过程。既利用振型分解更好的体现了结构的动力特性,同时又利用反应谱方便快捷的得到可靠的地震作用效应,相对来说,是一个合理简洁的工程实用方法。

来源:剪力墙那些事

免费打赏
cof1590486567739
2020年05月26日 18:07:01
2楼
发这个文章是做什么的
回复
chinalxb
2020年05月26日 19:45:07
3楼

厉害啊yesyes

回复
天涯居士
2020年05月27日 07:45:14
4楼

柱子越多,柱子越粗,就越难推动这个房子,所以刚度就越大。反过来,柱子越少,柱子越细,就容易被推动,刚度也就越小

yj蓝天:这样理解有道理

回复
xgcg
2020年05月27日 08:59:48
5楼

谢谢分享....................................

回复
两个苹果
2020年05月27日 17:47:40
6楼

厉害,简单易懂,有个疑问:这个是按照基础不动计算上部的地震作用(晃动),实际上应该是基础动,导致房子跟着动吧

yj蓝天:基础和房子是相对不动的

回复
chen36040
2020年05月28日 00:10:43
7楼

厉害啊yesyes

回复
天涯居士
2020年05月28日 07:43:43
8楼

从建筑物自重来说,与钢混结构相比,全钢结构具有自重轻,特点钢结构的自重一般约为钢混结构的三分之二或二分之一。按照上述计算法则,自重轻的钢结构建筑将大大减小地震力起到缓解地震力,从而保护整个建筑的稳固。

yj蓝天:可以这样理解,谢谢 !

回复
davidliu_sha
2020年05月28日 08:34:10
9楼

感谢楼主分享,学习啦

回复
yvhezhang
2020年05月28日 09:14:32
10楼

分析的很专业,谢谢分享。

回复
shb_005
2020年05月28日 09:15:34
11楼

通俗易懂,简洁明了,总结很好

回复

相关推荐

APP内打开