1台离心风机和1台管道轴流风机串联。离心风机为9000m3/h,风压4000pa,轴流风机3000m3/h,风压230pa。管道布置顺序是:吸风罩、轴流风机、废气处理设备、离心风机、烟囱。这个轴流风机如果长期运行会不会烧掉或者引起热保护停机
简单说来这个轴流风机完全可以拆了,起不到增压作用,甚至增加了系统阻力,如果非要理论计算的话就复杂了,需要实测离心风机的真实全压,洗涤塔阻力,管阻,吸风口阻力等等,最后扣除掉系统阻力,剩下的余压和轴流风机比较.......
yj蓝天:事实上轴流风机还是有很大作用的
cow1489889516653:轴流风机有很大作用,就是运行风量小了,离心风机效率不高。