关于规范砌体墙箱、盒、电气线管预埋施工做法的通知 技术研发中心对集团建设工程检查中发现,目前在建工程中普遍存在砌体墙箱、盒、电气线管埋设施工时,未提前规划,开设洞槽没有统一标准,随意开洞槽,甚至存在砸槽的现象,箱、盒、线管埋设质量差,同时对墙体结构造成严重破坏。 针对以上情况,技术研发中心特制定本做法,具体施工工艺流程要求如下: 第一步:对土建弹出的1m水平线进行复核,按设计要求,在墙面上把电箱、线盒、线管位置确定下来,并弹线。
关于规范砌体墙箱、盒、电气线管预埋施工做法的通知
技术研发中心对集团建设工程检查中发现,目前在建工程中普遍存在砌体墙箱、盒、电气线管埋设施工时,未提前规划,开设洞槽没有统一标准,随意开洞槽,甚至存在砸槽的现象,箱、盒、线管埋设质量差,同时对墙体结构造成严重破坏。
针对以上情况,技术研发中心特制定本做法,具体施工工艺流程要求如下:
第一步:对土建弹出的1m水平线进行复核,按设计要求,在墙面上把电箱、线盒、线管位置确定下来,并弹线。
第二步:使用专用切割机或开槽机进行切割开槽、开孔,严禁随意剔凿,不得出现横槽。
1、线管开槽深度为管外径+15mm,开槽宽度为管外径+20mm;箱、盒开孔深度为箱、盒的预埋深度,线盒开孔宽度为按尺寸扩大20mm,箱体开孔宽度按尺寸扩大50mm。(见附件一)
2、消防箱、配电箱等预留洞上的过梁,应在其线管穿越的位置预留孔槽,不得事后剔凿。
第三步:箱、盒预埋。
箱体应凸出粉刷面5-8mm,线盒与粉刷面齐平。
若消防箱、配电箱背面镂空墙体,其背面的抹灰层应满挂10mm*10mm0.5-0.8钢丝网片。(见附件二)
第四步:箱、盒固定。
固定前冲洗湿润,先用水把洞内四壁浇湿,并将洞中杂物清理干净,采用大于M10的1:2.5水泥砂浆固定,分两次以上固定,每一次固定前后对水平标高、凸出墙面高度、垂直度进行检查,配电箱安装垂直度允许偏差为1.5‰;插座面板应紧贴墙面,四周用水泥砂浆填实,无空隙,安装牢固,表面抹压密实。
第五步:线管预埋。
预埋管放入槽后,每隔0.5m左右须用铁钉固定,不得松脱。暗敷于砌体内的PVC电线管、KBG线管采用配套专用配件与线盒、电箱连接固定;SC管与电箱采用丝口螺母固定,SC线管之间采用套筒焊接连接。
第六步:线槽补槽。
封槽前对线槽冲洗湿润,用强度不小于M10的水泥砂浆抹实、压平,封槽高度高于所在平面3-5mm,封槽必须严密,否则易造成后期空鼓现象,墙面抹槽表面拉毛,外挂10mm*10mm0.5-0.8钢丝网片,两边压墙不小于100mm。(见附件三)
第七步:用木屑或泡沫板等把线盒封闭,防止污染线盒