底板钢筋的验收要点 1、临空墙外侧钢筋伸到底板和顶板后再向防护区内锚固长35D加墙厚;若临空墙有下反梁高1000MM或板厚超过1000MM,可以不做35D弯锚,直插到底;临空墙内外侧钢筋规格往往不同;防护内侧钢筋伸到底板和顶板后再向非防护区锚固长35D加墙厚;临空墙内应配置拉结筋; 2、防护单元之间的防护密闭墙钢筋需双向对锚,锚固长35D加墙厚,并伸入到板底和顶板,相邻防护单元间隔墙内应配置拉结筋;
底板钢筋的验收要点
1、临空墙外侧钢筋伸到底板和顶板后再向防护区内锚固长35D加墙厚;若临空墙有下反梁高1000MM或板厚超过1000MM,可以不做35D弯锚,直插到底;临空墙内外侧钢筋规格往往不同;防护内侧钢筋伸到底板和顶板后再向非防护区锚固长35D加墙厚;临空墙内应配置拉结筋;
2、防护单元之间的防护密闭墙钢筋需双向对锚,锚固长35D加墙厚,并伸入到板底和顶板,相邻防护单元间隔墙内应配置拉结筋;
3、防护结构外墙钢筋:
(1)当顶板与外墙铰接时(外墙厚度>顶板厚度),外墙外侧钢筋伸到底板底水平锚固在反弯点,弯锚长度为1.5LaF-底板厚,顶板上层钢筋向外墙弯锚长度为1.7 LaF,内侧钢筋伸到底板底后向外墙方向锚固长度12 d;底板上下层钢筋和顶板下层钢筋弯锚长度15 d;
(2)当顶板与外墙固接时(外墙厚度≤顶板厚度),外墙外侧钢筋伸到底板锚弯长度为1.5LaF-底板厚,外墙外侧钢筋向板内弯锚长度为1.5LaF-顶板厚,内侧钢筋伸到底板和顶板后向外墙方向锚固长度12 d;在任何情况下,锚固长度不得小于250MM;
(3)外墙柱梁交接点钢筋设置:边柱的外侧钢筋弯锚入梁,长度为1.5LaF-梁高,顶梁上层钢筋和底板梁下层钢筋分别下弯和上弯至梁底,梁的另外钢筋弯锚长度为15 d;中柱钢筋反向弯锚12 d;梁柱箍筋加密长度为500MM;
4、内墙钢筋在底板和顶板内反向锚固长为不小于150 mm,弯角处设Ф20加墙钢筋;
5、用于室内、外通道及进、排风竖井内扩散室前)悬板活门、胶管活门的门槛箍筋(手抢筋为一个箍)应闭口,门槛箍筋应拉住底板的下层钢筋,左右门框箍筋应拉住两侧柱或墙的钢筋,上下门框箍筋应拉住上下板或梁的钢筋,门槛面配2 Ø16或4 Ø16钢筋,墙厚500 mm;
纵向受拉钢筋最小锚固长度LaF
混凝土强度等级 |
||||||||||
C20 |
C25 |
C30 |
C35 |
C40 |
||||||
钢筋总类 |
d≤25 |
d>25 |
d≤25 |
d>25 |
d≤25 |
d>25 |
d≤25 |
d>25 |
d≤25 |
d>25 |
HPB235 |
33 d |
33d |
28d |
28 d |
25 d |
25 d |
23 d |
23 d |
21 d |
21 d |
HPB335 |
41 d |
45 d |
35 d |
39 d |
31 d |
34 d |
29 d |
31 d |
26 d |
29 d |
HPB400 |
49 d |
53 d |
42 d |
46 d |
37 d |
41 d |
34 d |
38d |
31 d |
34 d |
6、门框墙配筋:门槛连通底板(或梁底)应设置整支箍筋,箍筋应箍住底板(或梁底)的底筋,并弯锚长为15 d;
6、底板中上排双向板筋均应从梁的主筋下方穿越;
7、防护密闭门的门槛箍筋应该闭口,拐角应设置八字加墙筋(≥12MM),拐角处的水平钢筋应锚固到门框墙中;
8、宽度大于3M出入口的临站封堵,应设置下槛梁,预埋角钢搁置在门槛梁上;
9、外墙采用止水钢板施工缝,遇暗柱箍筋及内墙与外墙导墙交接水平筋应穿越外墙止水钢板并焊成一体;
10、底板内洗消排水管为DN80-DN100热镀锌管,用角钢L40 mm X40 mm X4 mm支架固定,严禁用钢筋直接焊在管道上;
11、防爆地漏一次预埋到位;
12、钢筋必须采用热扎钢筋,不得采用冷扎钢筋、冷拉钢筋;
13、封堵凹槽长度应超过封堵剁至少200MM;如是钢筋混凝土预制梁封堵,凹槽宽500MM,深150MM;如是槽钢组合梁封堵,凹槽宽300MM,深150MM;
14、相邻防护单元间连通口封堵,底板上预埋钢板应与建筑地坪同高;
15、防护密闭门的门框墙及门槛截面厚度≥300MM;人防区与非人防区之间、相邻防护单元之间(一框两门)的门框墙及门槛截面厚度≥500MM;
16、被止水钢板割断的墙体拉结筋应焊接在止水钢板上;
17、外墙止水钢板水平搭接长度>100 MM,且三面满焊;
18、活门槛人防门框未预埋;后浇带不得穿过人防口部(密闭通道、人防门、临战封堵);
19、穿越人防区的给排水管道、洗消排水管的材质应使用热毒镀锌钢管;
20、40 MM以下电气管的电管束连接处严禁焊接(要求丝扣连接);
21、设备管线预埋隐蔽验收记录;
底板钢筋的验收要点
1、临空墙外侧钢筋应伸到顶板上层钢筋后再通向防护区内锚固,水平锚固长度满足35D加墙厚,水平锚固段必须与顶板钢板上层钢筋绑扎牢固;
2、防护结构外墙与顶板为固接(顶板厚度≥外墙厚度)时,外墙外侧钢筋应该伸到顶板上层钢筋后在水平锚固与顶板钢筋搭接,搭接位置一般在反弯点;内侧钢筋伸到底板底后向外墙方向锚固,顶板上下层钢筋锚固长度为15D; 当外墙与顶板为绞接(外墙有暗梁或顶板厚度<外墙厚度)时,顶板上层钢筋应该伸到外墙外侧再向下锚固1.7La,顶板下层钢筋向上弯锚15D,墙内外筋对弯锚12D;
3、门扇吊钩应钩住顶板上层钢筋,以门轴为圆心转45度;
4、防护密闭门前通道的超压测压管DN15应采用直接预埋的方式预埋于顶板钢筋中,管道在临空墙或门框墙中应加密闭肋;
5、内墙钢筋在顶板内反向锚固顶板上层钢筋,长为12D,弯角处设加墙钢筋;
6、设备管道、电气隐蔽工程质量验收记录;
墙板钢筋的验收要点
1、门框边箍筋应闭口并锚入边墙;
2、抗冲击波荷载的梁或柱的箍筋锚固长度为墙厚的厚度;
3、门洞四角的内外侧,设2根Ø16的斜向钢筋(墙厚≥400MM设3根),长1000MM;
4、临空墙内外侧竖向钢筋规格不同;外侧钢筋伸到底板后再向防护区内锚固长35D加墙厚;若临空墙在下反梁下,梁高超过1000MM或板厚超过1000MM,可以不做35D弯锚,直插到板底;
5、防护单元之间的防护密闭墙钢筋需双向对锚,并伸入到板底和顶板;
6、门框上档墙配筋:上档墙连通顶板(或梁顶)应设置整支箍筋,箍筋应箍住顶板(或梁顶)的上层筋,并弯锚长为15 d;两边的门框墙箍筋设置同上;
7、悬板活门、胶管活门的门框墙配筋:两边的门框箍筋应拉住两侧柱或墙的钢筋(手抢筋为一个箍)应闭口,上档墙箍筋应拉住上下板或梁的钢筋,门槛面配2 Ø16或4 Ø16钢筋,墙厚500 mm;
6、防护密闭门、悬板活门和胶管活门的角钢框预埋在冲击波直接作用一侧,密闭门的角钢框应预埋在染毒区一侧;
7、角钢框的闭锁盒开口大头在下,小头在上(屏蔽门与其相反);
8、门框角钢锚固钢筋应锚固到门框墙内,并点焊与门框墙钢筋固定;
9、电气暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设置密闭接线盒,盒内不得留接头;
- 防护结构外墙钢筋伸到顶板上下层钢筋锚固长度为15D(顶板厚度≥外墙厚度);
11、防爆呼唤按钮的出厂合格证、出厂资质证书、出厂检验报告;
12、电气电缆桥架及母线槽穿过防护密闭墙应预埋防护密闭套管;
13、人员掩蔽工程,主要出入口应预埋防爆呼唤按钮;