低压TN-S系统中,低压柜PE排存在十几到90A不等的电流
cof1587572088990
2020年04月23日 00:24:12
只看楼主

华为南方工厂项目低压配电柜,TN-S系统,目前使用过程中,发现多处低压柜PE排存在十几到几十安培不等的电流,N排反而没有电流。三相电流也是大概平衡,有部分变压器存在轻微谐波超标。救助大神解释

华为南方工厂项目低压配电柜,TN-S系统,目前使用过程中,发现多处低压柜PE排存在十几到几十安培不等的电流,N排反而没有电流。三相电流也是大概平衡,有部分变压器存在轻微谐波超标。救助大神解释
免费打赏
loveago
2020年04月27日 10:26:03
2楼

肯定是接错了呗,N和PE

回复
xzg5921
2020年05月10日 14:22:35
3楼

把PE当N用了

回复
老宗头
2020年05月11日 08:05:49
4楼
怀疑在负载处,错将PE线当成N线使用。