我现在要做一个上部8层加一层地下室的酒店结构,地下室有游泳池!小妹是第一次做,老总说有抗浮计算,我连怎么算都不晓得!帮帮我啊,各位兄弟姐妹们!!!!!

我现在要做一个上部8层加一层地下室的酒店结构,地下室有游泳池!
小妹是第一次做,老总说有抗浮计算,我连怎么算都不晓得!
帮帮我啊,各位兄弟姐妹们!!!!!
免费打赏
lingshengtao
2008年02月29日 12:26:15
2楼
正在做一个高层,我也想知道呀,谁会出来讲讲,先谢谢了
回复
a20080802
2015年07月26日 15:03:24
3楼
lingshengtao 发表于 2008-2-29 12:26 正在做一个高层,我也想知道呀,谁会出来讲讲,先谢谢了建筑物自重和压重之和与浮力作用的值的比值,一般大于1.05才算可以
回复
mayunjun
2015年07月28日 11:15:41
4楼
抗浮计算主要是计算结构自重与最大水浮力的比值,抗浮安全系数最小不应小于1.05(也就是自重与水浮力比值),自重和水浮力计算均为标准值,自重计算时不应计入活荷载,地下室的游泳池应按空池最不利工况考虑。
回复
海洋哥
2015年11月05日 19:24:39
5楼
厉害了,下载谢谢
回复
设计
2015年11月06日 15:29:38
6楼
厉害了,下载谢谢
回复
ggxxll2009
2015年11月11日 21:39:32
7楼
一般大于1.05才算可以
回复
kstg3218766
2015年11月25日 09:43:38
8楼

厉害了,下载谢谢
回复
一路海哥
2015年11月29日 15:22:16
9楼
整体抗浮和局部抗浮
回复
mazaiyi
2015年12月19日 18:01:10
10楼
谢谢楼主,好人一个,先下载再说
回复
chenz19860305
2015年12月21日 16:59:43
11楼
正在学习,期待答案