“无机透水保水水泥混凝土重载道路”质量自检应用手册
国川建设
2020年02月12日 15:24:30
只看楼主

“无机透水保水水泥混凝土重载道路”质量自检内部应用手册 编制单位:国川国际建设有限公司 2019年11月18日 1、原材料质量自检: A、水泥品种、级别、质量、包装、贮存,应符合国家现行有关标准的规定。 检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续购入的水泥,袋装水泥不超过200吨为一批,散装水泥不超过500吨为一批,每批抽样一次。 水泥出厂超过3个月时,应进行复验,复验合格后方可使用。

“无机透水保水水泥混凝土重载道路”质量自检内部应用手册

编制单位:国川国际建设有限公司

20191118

1、原材料质量自检:

A水泥品种、级别、质量、包装、贮存,应符合国家现行有关标准的规定。

检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续购入的水泥,袋装水泥不超过200吨为一批,散装水泥不超过500吨为一批,每批抽样一次。

水泥出厂超过3个月时,应进行复验,复验合格后方可使用。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告,进场自行复验。

B无机透水保水道路中掺加增强剂的质量应符合现行国家标准GB 8076和GB 50119的规定。

检查数量:按进场批次和产品抽样检验方法确定。每批不少于一次。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

C骨料满足《建筑用卵石、碎石》(GB/T14685)中的二级要求。

检查数量:同产地、同品种、同规格且连续进场的集料,每400m3为一批,不足400m3按一批计,每批抽检一次。

检验方法:检查出厂合格证和抽检报告。

D透水保水道路路面面层质量应符合设计要求。

E透水保水道路路面抗折强度应符合设计要求。

检查数量:每100m3同配合比的透水混凝土,取样一次;不足100m3时按一次计。每次取样应至少留置一组标准养护试块。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定,最少一组。

检验方法:检查试块强度试验报告(湛清)。

F透水保水道路路面抗压强度应符合设计要求。

检查数量:每100m3同配合比的透水混凝土,取样一次;不足100m3时按一次计。每次取样应至少留置一组标准养护试块。同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定,最少一组。

检验方法:检查试块强度试验报告

G无机透水保水道路路面面层透水系数应达到设计要求。

检查数量:每500抽测一点。

检验方法:查试验报告、复测。

H透水保水道路路面面层厚度应符合设计规定,允许误差±5mm。

检查数量:每500抽测一点。

检验方法:查试验报告、复测。

I透水保水道路路面面层应板面平整,边角应整齐、无裂缝,不应有石子脱落现象。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察、量测。

J路面伸缩缝应垂直、直顺,缝内不应有杂物。伸缩缝在规定的深度和宽度范围应全部贯通。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

K透水保水道路路面颜色必须均匀一致。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察(和生)。

(附)透水保水道路路面面层允许偏差表:

项目

允许偏差(mm)

检验范围

检验

点数

检验方法

道路

广场

道路

广场

高程(mm)

±15

±10

20m

施工单元

1

用水准仪测量

中线偏位(mm)

≤20

100m

1

用经纬仪测量

平整度

最大间隙

(mm)

≤5

≤7

20m

10m×10m

1

用3m直尺和塞尺连

续量两尺,取较大值

宽度(mm)

0一20

40m

40m

1

用钢尺量

横坡(%)

±0.3%不反坡

20m

1

用水准仪测量

井框与路面高差(mm)

≤3

≤5

每座

1

十字法,用直尺和

塞尺量,取最大值

相邻板高差(mm)

≤5

20m

10m×10m

1

用钢板尺和塞尺量

纵缝直顺度(mm)

≤10

100m

40m×40m

1

用20m线和钢尺量

横缝直顺度(mm)

≤10

40m

40m×40m









注:本内部手册在起草过程中参照了CJJ/T135相应标准。