排烟阀加防火阀可否替换为常闭防火阀
吉米闲森8964
2019年12月29日 01:34:45
来自于通风排烟
只看楼主

由于排烟支管上有多个排烟口,所以便在管道上设置了一个280℃常开防火阀外加一个常闭的排烟阀带手动执行机构。 我想请问一下能否将这两个阀门替换为单个280℃常闭防火阀,火灾时开启,280℃熔断关闭。 如果不能的话规范哪里有规定吗?

由于排烟支管上有多个排烟口,所以便在管道上设置了一个280℃常开防火阀外加一个常闭的排烟阀带手动执行机构。

我想请问一下能否将这两个阀门替换为单个280℃常闭防火阀,火灾时开启,280℃熔断关闭。

如果不能的话规范哪里有规定吗?

TIM截图20191229013256.jpg

免费打赏
隔壁的大兄die
2019年12月31日 16:18:57
2楼

这个排烟系统负担了多个防烟分区吧?如果负担了多个防烟分区,支管上就必须设置排烟防火阀。至于排烟阀同样的道理,如果负担多个防烟分区,要么设置常闭风口,要么设置排烟阀。建议看看规范对于排烟防火阀和排烟阀的定义。

回复
ibinzh
2020年01月06日 14:55:20
3楼

从系统来说是没有问题的。只是好像3C认证的只有常开的排烟防火阀和常闭的排烟阀。常闭排烟防火阀好像过不了3C认证

回复

相关推荐

APP内打开