由于排烟支管上有多个排烟口,所以便在管道上设置了一个280℃常开防火阀外加一个常闭的排烟阀带手动执行机构。 我想请问一下能否将这两个阀门替换为单个280℃常闭防火阀,火灾时开启,280℃熔断关闭。 如果不能的话规范哪里有规定吗?
这个排烟系统负担了多个防烟分区吧?如果负担了多个防烟分区,支管上就必须设置排烟防火阀。至于排烟阀同样的道理,如果负担多个防烟分区,要么设置常闭风口,要么设置排烟阀。建议看看规范对于排烟防火阀和排烟阀的定义。