防火封堵是预防电缆火灾的发生及阻止火焰延燃、小动物进入、有毒烟雾扩散、潮气进入的有效举措,是变电站消防系统中不可或缺的组成部分。对电缆竖井及穿墙孔洞必须进行严格封堵。若封堵不严,极易发生小动物进入造成短路, 严重时将造成大面积停电,影响电网安全稳定运行。因此,在变电运维管理中, 优化电缆防火设计和封堵方案,最大限度的减少由于电缆着火、小动物进入引发的事故和因封堵不严引发的端子受潮,对保护变电站的设备安全,提高供电可靠性具有重要意义。
变电站封堵原因分析和解决措施
一、原因分析
(1)堵料自然损坏。变电站端子箱内堵料大多采用有机油泥堵料,由于自身性质较软,在使用中底部空洞大时无法承受自身重量。空洞较大时容易下沉,严重时易掉落。端子箱内的加热器使箱内温度升高易使堵料软化,加速下沉垮塌。无机堵料硬度高,无法承受底部基础的形变伸缩,易开裂。
(2)人为破坏。改扩建工作造成的电缆沟、端子箱封堵损坏大多采用修补方式,但修补堵料与原堵料性质存在差异既不美观也易产生损坏和脱落。
(3)封堵工艺差,为封堵方便大多有机油堵泥封堵中多数堵泥加入的油过多,堵泥性质过软易变形,性质不稳定。
二、解决措施
将有机油泥堵料进行清理,改为性质相对稳定的高分子防火防潮堵料 。 对于端子箱、保护屏封堵如下:
1.对现有封堵进行统计和排查,根据排查表单对室外端子箱内部的原料进行清除。
2.根据电缆排布形状制作模板,并在封堵现场拼合而成。
3.制作好后其两边电缆缝隙用有机堵料封堵密实。
4.现场混合溶液均匀倒入目标区,待涨发固化后拆除模板,即可完成现场应用。
领航电气ZHLHGF高分子防火封堵材料是专门用于电力、冶金、石化、化工、建筑等行业的电缆穿楼板、夹层、桥架、穿墙孔洞封堵,构筑电缆隧道沟内阻火墙等,珠海领航电气 高分子防火封堵材料具有较好的耐水耐火、耐油耐腐蚀的性能,使用方便,能有效阻止火势沿电缆窜燃蔓延。固化成型后形成一定厚度和强度的阻火屏障,达到阻火、隔热、隔烟的目的。阻燃性能达到UL94 V-0级阻燃标准。
高分子防火封堵材料
1.安全性高:防火阻燃、抗腐蚀、防潮
2.操作简便:产品施工方便,单人可完成操作
3.环保抗腐:抗腐蚀,可耐受各种恶劣环境
4.结构坚固:坚固分子闭孔矩阵结构,成型后不会破碎或坍塌
5.绝热性:固化后表面在明火燃烧下能有效隔绝热量传导
6.耐久性:固化成型后不变形、不变质、不开裂,使用寿命大于10年。
由于变电站封堵的复杂性和结构特殊性,使其成为火灾蔓延和小动物进入的“最佳途径”,电缆孔洞防火封堵的重要性日益显现,在封堵过程中,应从实际出发,要保证防火安全,防止小动物进入,又要考虑电缆维护、更换、敷设方便,因此, 合理选择和运用适当的防火堵料组合,通过改进封堵工艺,实现变电站防火封堵系统最优化,对减少封堵问题带来的各种事故的发生,提高供电可靠性和防灾减灾抗风险能力起到不可小视的作用。