10kv电缆拉至B变压器和C变压器如何接
tbyejian
tbyejian Lv.2
2008年02月28日 14:24:16
来自于变压器
只看楼主

现有10KV电源引出点在A点、B变压器、C变压器。他们是三点一线直线距离A到B 500米, B再到C 600米,3点用10KV电缆连,请问在B点处除了加装高压分子箱外,还有其他方法续接C变压器吗?

现有10KV电源引出点在A点、B变压器、C变压器。他们是三点一线直线距离A到B 500米, B再到C 600米,3点用10KV电缆连,请问在B点处除了加装高压分子箱外,还有其他方法续接C变压器吗?
免费打赏
yukejie
2008年03月08日 10:26:39
2楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=834487看看吧,真的很好.
回复
cxpower163
2008年03月08日 11:16:54
3楼
哈哈,这个要看你需要保护不,可靠性要求个高不高的问题,也可以直接从B变压器上桩头直接连接到C变压器去,不知道你是装的杆上变还是室内变,不好定论!总之办法很多!!