sap计算结果请求帮忙
minghui_fly
Lv.3
2008年02月28日 10:47:59
来自于
结构设计软件
+
关注
取消关注
只看楼主
请高手详细指点一下,sap分析结果要怎么看,谢谢
请高手详细指点一下,sap分析结果要怎么看,谢谢
minghui_fly
2008年02月28日 11:09:36
2楼
我的为什么会出现这种情况?
回复
jxpln
2008年02月28日 16:21:32
3楼
这位兄弟,从你的截图上看构件长度25m,计算长度系数可能还要大,那你的计算长度得多大,至少25m以上,而梁仅用W18X35的H型钢,平面外早就失稳了,所以你计算的稳定系数会<0
回复
minghui_fly
2008年02月29日 14:27:16
4楼
谢谢解答
回复