SICOLAB电镀废水治理设计规范(含镍废水)离子交换处理法
喜格sicolab
2019年10月11日 11:03:14
来自于水处理
只看楼主

一、离子交换法处理含镍废水,其镍离子浓度不宜大于200mg/L。 二、离子交换法处理含镍废水,应做到水的循环利用。循环水宜定期更换新水或连续补充新水,更换或补充的新水均应采用纯水。   三、用离子交换法处理含镍废水,宜采用图1的基本工艺流程。  图1离子交换法处理含镍废水的基本工艺流程  四、阳离子交换剂宜采用凝胶型强酸性阳离子交换树脂、大孔型弱酸性阳离子交换树脂或凝胶型弱酸性阳离子交换树脂,并应以钠型树脂投入运行。


一、离子交换法处理含镍废水,其镍离子浓度不宜大于200mg/L。
 
二、离子交换法处理含镍废水,应做到水的循环利用。循环水宜定期更换新水或连续补充新水,更换或补充的新水均应采用纯水。
   
三、用离子交换法处理含镍废水,宜采用图1的基本工艺流程。

图1离子交换法处理含镍废水的基本工艺流程.png 
1离子交换法处理含镍废水的基本工艺流程

 
四、阳离子交换剂宜采用凝胶型强酸性阳离子交换树脂、大孔型弱酸性阳离子交换树脂或凝胶型弱酸性阳离子交换树脂,并应以钠型树脂投入运行。
    
五、除镍阳柱的设计数据应按规范计算,并应符合下列规定:
    1 树脂饱和工作周期可按表2的规定采用。
    2 树脂层高度可按下列规定采用:
        1)强酸性阳离子交换树脂(钠型)可采用0.5m~1.0m;
        2)弱酸性阳离子交换树脂(钠型)可采用0.5m~1.2m。

2树脂饱和工作周期

表2树脂饱和工作周期.png

 3 流速可按下列规定采用:
     1)强酸性阳离子交换树脂宜小于或等于25m/h。
     2)弱酸性阳离子交换树脂宜小于或等于15m/h。
    4 废水通过树脂层的水头损失可按下式计算:

4 废水通过树脂层的水头损失可按下式计算:.png

式中:△P——树脂层的水头损失(m);
       V——废水通过树脂层的流速(m/h);
       H——树脂层高度(m);
      dcp——树脂的平均直径(mm);
      ν——水最低温度时的运动粘滞系数(cm²/s);
       K——调整系数,取7~9。
    
六、除镍阳柱的饱和工作终点,应按进、出水中的镍离子浓度基本相等进行控制。
    
七、除镍阳柱的再生和淋洗采用强酸性阳离子交换树脂时,宜符合下列规定:
    1 再生剂宜采用工业用无水硫酸钠。
    2 再生液浓度宜为1.1mol/L~1.4mol/L,并宜采用纯水配制经沉淀或过滤后使用。
    3 再生液用量宜为树脂体积的2倍。
    4 再生液流出时的温度宜高于20℃。
    5 再生液流速宜为0.3m/h~0.5m/h。
    6 淋洗水质宜采用纯水。
    7 淋洗水量宜为树脂体积的4倍~6倍。
    8 淋洗流速开始时宜与再生流速相等,且宜逐渐增大到运行时流速。
    9 淋洗终点宜以淋洗时进、出水中硫酸钠浓度相等进行控制。
    10 反冲时树脂层膨胀率宜为30%~50%。
八、除镍阳柱的再生和淋洗采用弱酸性阳离子交换树脂时,宜符合下列规定:
    1 采用再生剂时,宜符合下列规定:
    1)再生剂宜采用化学纯硫酸。
    2)再生液浓度宜为1.0mol/L~1.5mol/L,并采用纯水配制。
    3)再生液用量宜为树脂体积的2倍。
    4)再生液流速,顺流再生时宜为0.3 m/h~0.5m/h;循环顺流再生时宜为4.5m/h~5m/h,循环时间宜为20min~30min。
    5)淋洗终点的pH值宜为4~5。
    2 采用转型剂时,宜符合下列规定:
    1)转型剂宜采用工业用氢氧化钠。
    2)转型液浓度宜为1.0mol/L~1.5mol/L,并采用纯水配制。
    3)转型液用量宜为树脂体积的2倍。
    4)转型液流速宜为0.3m/h~0.5m/h。
    5)淋洗终点的pH值宜为8~9。
    6)反冲洗时树脂层膨胀率宜为50%。
    
九、回收的硫酸镍应经沉淀、过滤等预处理后回用于镀槽。
    
十、再生时的前期淋洗水应排至调节池,后期淋洗水可作为循环水的补充水用。

相关推荐

APP内打开