公司正在执行的项目,房间内冷热负荷是变化的,还有水帘造型,客户要求空调送风量随着房间冷热负荷变化而变化,且空调送风不能影响到水帘,经测试保证水帘不晃动,空调送风风速不能超过1.5m/s。这需要测试出不同风量和送风方向下的最小风口安装间距。为保证效果的一致性,公司从德国采购了两台和项目上同型号的***离心风机制作送风箱。测试风量33480m³/h;选用风口直径DN1340 送风箱和风口组装,由于条件限制,只能把顶送风口侧着放(空调所也是这么测试)
测试风量33480m³/h;选用风口直径DN1340
送风箱和风口组装,由于条件限制,只能把顶送风口侧着放(空调所也是这么测试)
画好基准线
测试开始
专注工作的人有点帅
小编对他们测试的目的不感兴趣,觉得他们小题大做,但测试结果表明风口的送风距离真的不取决于出风风速,这打破了国内设计师风口选型的习惯。
水平出风模式
垂直出风模式