众智博睿干货分享:水幕系统
zzbrrdu
zzbrrdu Lv.2
2019年09月24日 17:23:11
只看楼主

水幕系统 【考点】水幕系统 1.原理:雨淋系统一样,与雨淋系统相比,只不过是喷头布置成线状,形成水幕。 图3-3-23  水幕系统喷放实景图 2.水幕系统的适用范围: 防火分隔水幕系统利用密集喷洒形成的水墙或多层水帘,可封堵防火分区处的孔洞,阻挡火灾和烟气的蔓延,因此适用于局部防火分隔处。 防护冷却水幕系统则利用喷水在物体表面形成的水膜,控制防火分区处分隔物的温度,使分隔物的完整性和隔热性免遭火灾破坏。

水幕系统

【考点】水幕系统

1.原理:雨淋系统一样,与雨淋系统相比,只不过是喷头布置成线状,形成水幕。

图3-3-23  水幕系统喷放实景图

2.水幕系统的适用范围:

防火分隔水幕系统利用密集喷洒形成的水墙或多层水帘,可封堵防火分区处的孔洞,阻挡火灾和烟气的蔓延,因此适用于局部防火分隔处。

防护冷却水幕系统则利用喷水在物体表面形成的水膜,控制防火分区处分隔物的温度,使分隔物的完整性和隔热性免遭火灾破坏。

表3-3-7  水幕类别与系统参数

水幕

类别

喷水点高度/m

喷水强度/[L/(s·m)]

喷头工作压力/MPa

防火分隔水幕

≤12

2

0.1

防护冷却水幕

≤4

0.5

防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s?m),但超过9m时喷水强度仍采用1.0L/(s?m)。

系统持续喷水时间不少于设置部位耐火极限要求(等效替换)

【考点】防护冷却系统

图3-3-25  防护冷区系统原理图

2.png

1.工作原理与湿式系统一样,也属于闭式系统,只不过用于保护防火玻璃墙和卷帘。

注意:防护冷却水幕属于开式系统,防护冷却系统属于闭式系统,两者的作用一样!

小问:既然有了防护冷却水幕,为何又出现了防护冷却系统?

答:防护冷却水幕属于开式系统,一喷全喷;而防护冷却系统属于闭式系统,哪里着火喷哪里,更精准。

2.设置要求:

1)喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头;

2)喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m);

3)喷头的设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀,喷头间距应为1.8m~2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m;

4)持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。


免费打赏