水幕系统 【考点】水幕系统 1.原理:雨淋系统一样,与雨淋系统相比,只不过是喷头布置成线状,形成水幕。 图3-3-23 水幕系统喷放实景图 2.水幕系统的适用范围: 防火分隔水幕系统利用密集喷洒形成的水墙或多层水帘,可封堵防火分区处的孔洞,阻挡火灾和烟气的蔓延,因此适用于局部防火分隔处。 防护冷却水幕系统则利用喷水在物体表面形成的水膜,控制防火分区处分隔物的温度,使分隔物的完整性和隔热性免遭火灾破坏。
水幕系统
【考点】水幕系统
1.原理:雨淋系统一样,与雨淋系统相比,只不过是喷头布置成线状,形成水幕。
图3-3-23 水幕系统喷放实景图
2.水幕系统的适用范围:
防火分隔水幕系统利用密集喷洒形成的水墙或多层水帘,可封堵防火分区处的孔洞,阻挡火灾和烟气的蔓延,因此适用于局部防火分隔处。
防护冷却水幕系统则利用喷水在物体表面形成的水膜,控制防火分区处分隔物的温度,使分隔物的完整性和隔热性免遭火灾破坏。
表3-3-7 水幕类别与系统参数
水幕 类别 |
喷水点高度/m |
喷水强度/[L/(s·m)] |
喷头工作压力/MPa |
防火分隔水幕 |
≤12 |
2 |
0.1 |
防护冷却水幕 |
≤4 |
0.5 |
防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s?m),但超过9m时喷水强度仍采用1.0L/(s?m)。
系统持续喷水时间不少于设置部位耐火极限要求(等效替换)
【考点】防护冷却系统
图3-3-25 防护冷区系统原理图
1.工作原理与湿式系统一样,也属于闭式系统,只不过用于保护防火玻璃墙和卷帘。
注意:防护冷却水幕属于开式系统,防护冷却系统属于闭式系统,两者的作用一样!
小问:既然有了防护冷却水幕,为何又出现了防护冷却系统?
答:防护冷却水幕属于开式系统,一喷全喷;而防护冷却系统属于闭式系统,哪里着火喷哪里,更精准。
2.设置要求:
1)喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头;
2)喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m);
3)喷头的设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀,喷头间距应为1.8m~2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m;
4)持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。