医药工业仓储工程设计规范(建 筑) 一般规定 一、仓库建筑设计应符合现行国家和地方有关安全、消防、节能、环保等的规定。 二、仓库使用年限不应低于50年,临时仓库使用年限不宜低于5年。 三、仓库形式宜简洁、规整。规模较大的仓库不宜采用内墙承重系统。 四、仓库应有防尘、防盗、防潮、防霉、防污染、防虫、防鼠、防鸟的构造防护措施。 防火与疏散 一、生产仓库的耐火等级不应低于二级,其他类别的仓库耐火等级不应低于三级。
医药工业仓储工程设计规范(建 筑)
一般规定
一、仓库建筑设计应符合现行国家和地方有关安全、消防、节能、环保等的规定。
二、仓库使用年限不应低于50年,临时仓库使用年限不宜低于5年。
三、仓库形式宜简洁、规整。规模较大的仓库不宜采用内墙承重系统。
四、仓库应有防尘、防盗、防潮、防霉、防污染、防虫、防鼠、防鸟的构造防护措施。
防火与疏散
一、生产仓库的耐火等级不应低于二级,其他类别的仓库耐火等级不应低于三级。
二、仓库最大允许占地面积、防火分区面积、安全出口数、疏散距离,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定,且收发作业区域内最远点至最近安全出口的直线距离不应超过60m。
三、附设在丙类仓库内的办公室、休息室、管理室、取样区、空调机房、冷冻机房、变配电间等,应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧体隔墙和不低于1.0h的楼板与库房隔开,并应设置独立的安全出口。当隔墙上需要开设与仓库相互连通的门窗时,应采用乙级防火门窗。
屋面
一、仓库屋面应具有良好的保温、隔热性能。
二、生产仓库屋面防水等级不应低于Ⅱ级。
三、钢结构屋面天沟应设置防雨水满溢进入室内的泄流措施。
四、檐高大于10m的仓库,应设置上屋顶的楼梯或检修梯。
墙面、楼地面
一、仓库墙面应符合下列规定:
1 生产仓库外墙应具有良好的保温、隔热、防霉性能;
2 运输通道内的柱子、墙体应采取防撞措施,通道两侧的墙体下部宜设置高度不小于0.90m的实体防撞墙。
二、仓库楼地面应符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037的规定,并应符合下列规定:
1 仓库楼面、地面设计应满足平坦、坚固、耐磨、防潮、防滑的要求;
2 仓库室内地面应高出室外地面,不应小于0.30m,墙身应采用防潮构造;
3 仓库出入口及室内有高差地段应采用坡道连接,坡道坡度也应满足叉车空载运行需要;
4 仓库地坪构造厚度应根据堆载和车辆冲击荷载综合计算确定;仓库地面地基土的压实系数不应小于0.92。
门 窗
一、门的设置应满足工艺流程、人流以及安全、防火疏散等的要求。
二、仓库物料进出门的宽度应宽于运输工具宽度(含搬运物料宽度)0.60m以上,并不宜小于2.1m;高度应高于运输工具高度(含搬运物料高度)0.30m以上,并不宜小于2.4m。
三、有叉车通过的门宜采用工业提升门,有开关速度要求时可采用快速卷帘门。
四、仓库的外门窗框料应选用牢固、耐久、不变形的材料,且不应设置门槛。当采用木门窗时,应进行防腐处理。
五、仓库库房外窗的窗台高度不宜小于1.80m。
六、建筑采光外窗应采用采光性能好的材料。视觉作业场所工作面上的采光系数标准值应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关规定。
七、屋面采光天窗应密封可靠。平天窗应避免直射阳光,透光材料应符合下列规定:
1 应具有安全性。当采用非安全玻璃时,采光口下部应设金属保护网。
2 应具有漫反射特性。
3 生产仓库还应具有优良的防紫外线特性,应阻挡90%以上的紫外线。
八、高窗、天窗开启应灵活、方便,并应便于擦窗和维修。
九、冷库不宜设置外窗,阴凉库宜减少外窗的设置面积。
十、采用易熔材料制作的天窗采光带进行排烟设计时,应符合下列规定:
1 排烟窗的材料熔点不应大于80℃,且在高温条件下自行融化时不应产生熔滴。
2 固定的天窗采光带面积应为排烟区域建筑面积的10%。设有自动喷水灭火系统时,面积应减半。
3 当建筑室内净高度超过6m,建筑室内净高度每增加1m时,排烟窗面积可减少5%,但最大减少量不应超过50%。
4 当仓库同时设置自动排烟窗和固定采光带时,自动排烟窗面积与40%的固定采光带面积之和应达到自动排烟窗排烟面积要求的排烟窗面积。
5 当仓库同时设置手动排烟窗和固定采光带时,60%的手动排烟窗面积与40%的固定采光带面积之和应达到手动排烟窗排烟面积要求的排烟窗面积。
6 固定的天窗采光带应在屋面均匀设置,每400㎡的建筑面积应安装一组,且每个需排烟的房间应至少设置一组。