水地暖工程设计技术求助
fwbdelove
fwbdelove Lv.2
2019年09月20日 20:03:33
来自于专家热线
只看楼主

现有10万平米的换热站,换热站有3台44kw的管道泵。已经负载4.5万面积的商住6层多栋小区,想带旁边一小区3.6万面积的5栋商住小区,12层1栋9层4栋,如何做?

现有10万平米的换热站,换热站有3台44kw的管道泵。已经负载4.5万面积的商住6层多栋小区,想带旁边一小区3.6万面积的5栋商住小区,12层1栋9层4栋,如何做?
免费打赏
学海孤舟
2022年11月05日 14:55:02
2楼

建议再独立设置一套换热系统,新老系统二次侧完全分开。这样有利于产权分割与管理,而且运行费用分摊也比较方便。