求教:某小区的变压器容量选取
yueyunhui_123456
2008年02月26日 20:29:31
来自于变压器
只看楼主

某小区有180户,每户容量为5KW,求变压器容量,最好给写出具体的计算步骤,谢谢!

某小区有180户,每户容量为5KW,求变压器容量,最好给写出具体的计算步骤,谢谢!
免费打赏
moshaopeng44
2008年02月26日 20:47:57
2楼
800KVA满足了
回复
yueyunhui_123456
2008年02月26日 21:00:45
3楼
怎么算的
回复
yueyunhui_123456
2008年02月26日 21:04:04
4楼
最好是具体步骤,谢谢!
回复
highload001
2008年02月27日 08:43:29
5楼
要考虑有高峰期用电的吧?
具体根据设计来好了
一般额定容量总有弹性的
问题不是很大,用800KVA的

有需要请联系我:13861361898
中电电气

回复
wa.tclysys
2008年02月27日 13:58:05
6楼
请教:是不是这样算的:
180X5X0.75/0.85=794KW,其中;0.75是需要系数;0.85是功率因数。不知对不对??望有高手指教,谢谢啦!!