请教框架结构中的一个小问题?
lt7758
lt7758 Lv.2
2008年02月26日 10:58:05
只看楼主

新人,还没有总工,请大家指教啊!跨度是7800*7200的柱网,柱子450*450,我主梁是400*600,中间布次梁(在柱网中心线上),第一道次梁我是按7200跨度取的截面高度,垂直这道次梁的次梁是应该按照3900跨度取值,还是7800呢,帮帮忙啊,谢谢指教

新人,还没有总工,请大家指教啊!
跨度是7800*7200的柱网,柱子450*450,我主梁是400*600,中间布次梁(在柱网中心线上),第一道次梁我是按7200跨度取的截面高度,垂直这道次梁的次梁是应该按照3900跨度取值,还是7800呢,帮帮忙啊,谢谢指教

1203994964573.GIF

免费打赏
xzf214030132
2008年02月26日 13:58:30
2楼
当然3900
回复
zhhh_001
2008年02月26日 16:57:12
3楼
不合理,由于两跨跨度相差不大,应按交叉梁梁系来考虑,也就是说,两次梁截面取为一致,受力也是互为支座.如果建筑不吊顶荷载也大的话,还不如取消次梁,板厚按150取即可(7200/50).因为次梁相当于还要传力一次,而且施工起来也不方便
回复
hongweizz
2008年02月26日 17:09:02
4楼
.....按梁布置的方向尺寸
回复
lt7758
2008年02月27日 08:29:07
5楼
7200*7800里面不加次梁,加厚楼板可以吗?到底怎么样做最合适啊?还有楼上说的按粮布置的方向尺寸,有点迷糊,是哪个尺寸?3900?
回复
liuxueice_2
2008年02月27日 09:56:35
6楼
垂直得那道次梁可以不用布置,在两主梁间只设水平次梁即可
回复
luli252089058
2008年02月27日 10:22:13
7楼
2柱之间次梁布置为井字梁 我觉得比较合理 次梁所需截面小 受力比较合理
回复
jiaxinqiang
2008年02月27日 16:37:05
8楼
应按交叉梁梁系来考虑,也就是说,两次梁截面取为一致,受力也是互为支座.
回复
yandacong
2008年02月27日 17:57:51
9楼
只加一道次梁就可以了
不用布第二道!
回复
shipetian
2008年02月27日 21:24:17
10楼
一道次梁不好!会产生应力集中的!不提倡这样做!
回复
zhu-zhu-zhu
2008年02月27日 21:36:26
11楼
只要一道次梁就可以了
回复