利用消防水池代替冷却塔,可以吗
yishuihan
yishuihan Lv.2
2008年02月26日 10:47:05
只看楼主

循环冷却水量5m3/h,拟利用室外地下式消防水池冷却,水池体积500m3。设备师复习教材上P256,水面冷却池在近似估算冷却池表面积时,参考水力负荷0.01~0.1m3/(m2*h),那表面积只要50m2就可以了,请教一下这样对吗

循环冷却水量5m3/h,拟利用室外地下式消防水池冷却,水池体积500m3。设备师复习教材上P256,水面冷却池在近似估算冷却池表面积时,参考水力负荷0.01~0.1m3/(m2*h),那表面积只要50m2就可以了,请教一下这样对吗
caojian
2008年02月26日 21:24:30
2楼
消防局同意吗
回复
zyl728
2008年02月27日 10:27:46
3楼
地下式消防水池怎么与外界换热?
回复
hench
2008年02月27日 16:03:40
4楼
做冷却水池应该没有问题的,只是循环用水,征询过消防部门意见就可以,但是水质问题能够解决吗。
回复
ziqiangbuxi
2008年02月27日 19:55:52
5楼
散热问题如何解决?
回复
crazyzhu
2008年02月28日 20:41:23
6楼
做冷却水池应该没有问题的,只是循环用水,征询过消防部门意见就可以,或有消防用水不被动用的措施,
回复

相关推荐

APP内打开