  目前,以冷却塔改造的方案为常见,节电效 果也较为显 著。该方案同样在保 证冷却塔有一 定的冷却水流出的情况下,通过控制变频器的输出频率来调节冷却水流量,当中 央空调冷却水出水温度低时,减少冷却水流量;当中 央空调冷却水出水温度高时,加 大冷却水流量,从而达到在保 证中 央空调机组正常工作的前提下达到节能增效的目的。    现有的控制方式大都先确 定一个冷却泵变频器工作的小工作频率,将其设定为下限频率并锁定,变频冷却水泵的频率是取冷却管进、出水温度差和出水温度信号来调节,当进、出水温差大于设定值时,频率上调,当进、出水温差小于设定值时,频率下调,同时当冷却水出水温度高于设定值时,频率优先上调,当冷却水出水温度低于设定值时,按温差变化来调节频率,进、出水温差越大,变频器的输出频率越高;进、出水温差越小,变频器的输出频率越低。

冷却塔6 (2).jpg
  冷却塔原则上与制冷机组及冷却水泵对应运行。也可以采用以下控制方式:当采用逆流塔时,每台塔的进、出水管均设电动阀(如果设置平衡管、且平衡管管径较大,或出水的共用集管管径较大时,也可只在进水管上设电动阀),与相应的冷却水泵对应连锁运行,并采用单塔的出水温度控制该冷却塔的变频风机。当采用横流塔时,可不设电动阀,并采用出水总温度控制冷却塔的变频风机。