当前社会经济的快速发展,导致用电负荷快速增加,而原变电站所在区域用电负荷比较紧张,主变增容,牵扯到停电问题,负荷转移是一个很大的难题,不允许较长时间的停电用于原变压器基础拆除并重建工作,并且在原站内施工存在较大困难,施工时站内其余主变在运行,施工场地小,电力安全距离难以切实得到保证,且没有设置漏电监测报警装置,不能够在主变压器工作时是否漏电做出实时监测,因此需要增容变压器。 很多用户在增容变压器的时候不知道选择多大的变压器、多大的电缆。
当前社会经济的快速发展,导致用电负荷快速增加,而原变电站所在区域用电负荷比较紧张,主变增容,牵扯到停电问题,负荷转移是一个很大的难题,不允许较长时间的停电用于原变压器基础拆除并重建工作,并且在原站内施工存在较大困难,施工时站内其余主变在运行,施工场地小,电力安全距离难以切实得到保证,且没有设置漏电监测报警装置,不能够在主变压器工作时是否漏电做出实时监测,因此需要增容变压器。
很多用户在增容变压器的时候不知道选择多大的变压器、多大的电缆。
变压器容量其实是变压器功率的一种单位,符号为KVA,也就是常说的视在功率。变压器的视在功率S=U*I,在变压器的铭牌上都会标注变压器的容量。那么新装或增容变压器的时候,我们怎么确定需要多大的变压器呢?跟随通意达小编一起来了解下吧。
计算变压器的负荷量多大,对于供电稳定的配电系统,变压器的负荷率可以达到85%左右,也就是说变压器的功率能达到变压器额定容量的85%。反过来,知道用电总负荷多大,只需要除以0.85也就是需要安装的变压器容量了。
但是变压器运行过程中考虑到用电的波动性,存在用电高峰期和低谷期,所以变压器的负荷率一般在60%~70%比较合适。因为变压器容量是按一定等级制作的,所以选择变压器容量的时候宜大不宜小。
另外变压器容量、功率、电流、电压都是可以通过公式计算,
1、 变压器容量换算公式
变压器实际输出功率=变压器容量x功率因数
也就是说了解用电总功率就可以换算出需要安装多大的变压器,因为功率因数在每个地方都是略有差别,但是都要求在0.9以上,考虑到变压器线路损耗及预留容量,通常功率因数采用0.8。所以变压器实际输出功率为容量的80%,要计算需要安装多大容量的变压器,只要把所有用电设备的功率加起来,单位为KW,除以0.8就是需要增容变压器的容量。
2、 电流换算公式
电流=变压器容量/(电压kv x √3)
假如要计算高压电缆电流,只需要将变压器容量除以10(kv)再除以根号三,如果是低压则是除以0.4(kv),最终得出的电流的单位是A。
以500kva为例:电流=500/0.4/1.73=723A 也就是说500kva的变压器低压母排的额定电流也就是723A,考虑到安全问题,母排载流量都会略大一点,设计到800A