30平方米的机电房(放水泵的)应做怎样的通风处理?
digital_1982
2005年01月26日 20:05:34
来自于通风排烟
只看楼主

有一机电房,30平米左右,建筑做方案是未设窗户之类通风措施,请问该做怎样的处理?

有一机电房,30平米左右,建筑做方案是未设窗户之类通风措施,请问该做怎样的处理?
免费打赏
hhbox
2005年01月26日 20:12:54
2楼
水泵房,换气次数取6次/h.通风量=房间面积x房间高度x换气次数.按3.5米考虑.风量700左右,如果水泵房有部分突出地面,采用侧壁式轴流风机就可以了!功率应该也不大.
回复
digital_1982
2005年01月26日 20:23:17
3楼
但是没有突出地面的部分。是不是应该在墙上开洞,装在墙上呢?
回复
quanhongwang3888
2005年01月26日 22:20:41
4楼


水泵房,换气次数取4~5次/h
回复
hhbox
2005年01月27日 12:02:45
5楼
埋地式考虑做竖井排风!
回复