师傅总结的建筑楼房电气线路装备的原则
学习助理
学习助理 Lv.14
2019年08月16日 15:37:33
只看楼主

在建筑装修单位承建设计安装住宅楼房的照明工程时,一定要做到规范化统一化科学化。因此在建筑施工住宅楼房的时候,要对每个房间的作用与用途有所了解,从而根据人们的生活活动要求来设计布局照明电气的安装方式,安装位置,确定安装具体要求。其次还要考虑到住宅所需用的各种电器设备对电源的要求,满足家庭电气化的需求。同时还要采取安全措施,达到安全供电,使住宅照明供电设施应尽可能规范,统一,安全,节约。安装的电气装置应美观协调,有条件时候应该用节电型电器装置。

建筑楼房电器线路装备的原则如下。

一、选择进户线的截面积大小时应该使整栋楼房的总用电电流小于该导线的安全电流,并留有适当的余地。进户线可采用BLX型铝芯橡皮绝缘导线,沿外墙敷设明线,进户线及干线的穿管管径应该按穿线截面放大一级来选用。

1.webp.jpg

二、进户总电流超过30安时,应该选用三相五线进户。

除了进户时三相四线制电源进入住宅楼房配电盘外,还要设置N线的重复接地,并单独引入一根接地线,住宅楼房室内的配电箱,导线钢管,插座接地孔应该有专门进入的一根接地线来连接,这就是三相五线制供电。

这条保护地线不得装设刀开关和熔断器,敷设的时候,应该直通用户用电设备外壳,导线颜色和照明零线分开,这根导线应该选用铜导线,最小横截面积应该不小于1.5平方毫米,如果选用铝导线时,最小横截面积应该不小于2.5平方毫米,这根地线在进户时要求接地电阻小于4欧姆,有条件时再进入用户处应加装漏电保护开关。

三、在架空线和地下电缆进入住宅楼房总配电盘时,在墙外进入高度最好选择2.5米,如图所示是六层楼配电系统分配图。

四、住宅楼房供电线进户后因设有一个总配电箱,这个配电箱开关能控制整栋住宅楼房用电,经过开关后应该安装总电度表。如果楼房住户较多而且用电量较大,可选用三相5A电度表并加装电流互感器来计量。例如一栋六层住宅楼房,有四个单元,每个单元有12户,根据一般用电要求,每户安装一块5A电度表,选用总表示选择三相四线制80A电度表就可满足需要。进入每户时所设计的单相电度表应选用5安以上的单相电度表。配电箱及电度表均安装在墙壁内。

五、室内导线的敷设,可选用BLV型铝芯塑料绝缘导线沿屋顶,楼面,墙壁敷设暗线。穿线管可选用薄钢管,要注意两端采取接地措施,也可以选用VG型硬塑料管敷设电源照明暗线。

六、住宅楼房插座每个房间应该设计安装三孔插座,三孔插座最好选用扁圆孔两用插座,插座接地线一定要接通此房间的专一保护接地线,不要和照明零线混接。厨房卫生间应该装设三孔插座,每个插座应该按照不低于800瓦功率要求布线安装。

七、住宅照明应该按照房间的用途选定灯具位置,安装灯头个数,以及安装灯具的方式。灯具安装最好采用移动掉线室,以适应室内家具陈设的变化。

八、建筑住宅房与地面高度如果超过20米时,就要按照GB50057《建筑物防雷设计规范》安装避雷设施。对整个住宅楼建筑物,要装设避雷线,防雷引下线,接地极等。接地装置均采取镀锌钢管,扁铁。接地电阻以及引下线应按照GB50057《建筑物防雷设计规范》的要求安装施工。


球球.gif

课程推荐

建筑电气设计精讲班(网络直播课)

持续报名中




课程咨询QQ:1072810990

或添加下方微信获取免费试听

二维码好看.png

免费打赏
阿猫24
2019年09月09日 11:33:14
3楼

学习学习

回复
王铜
2019年09月12日 07:48:57
4楼

建筑住宅房与地面高度如果超过20米时,就要按照GB50057《建筑物防雷设计规范》安装避雷设施。对整个住宅楼建筑物,要装设避雷线,防雷引下线,接地极等。接地装置均采取镀锌钢管,扁铁。接地电阻以及引下线应按照GB50057《建筑物防雷设计规范》的要求安装施工。

回复

相关推荐

APP内打开