关于消防主泵、备泵设置要求
wangyu071003
2019年08月08日 09:02:00
只看楼主

偶然机会看到一条检查组对企业进行检查的报道,其中有关于消防泵存在的问题: “1家企业消防水泵均采用电动泵,另1家企业则均为柴油机泵,这都不符合企业消防水泵主泵应采用电动泵、备用泵应采用柴油机泵的规定”。 以前没注意过有类似的要求,还请大家帮忙指出是哪个规范的哪个条款,谢谢。

偶然机会看到一条检查组对企业进行检查的报道,其中有关于消防泵存在的问题:

“1家企业消防水泵均采用电动泵,另1家企业则均为柴油机泵,这都不符合企业消防水泵主泵应采用电动泵、备用泵应采用柴油机泵的规定”。

以前没注意过有类似的要求,还请大家帮忙指出是哪个规范的哪个条款,谢谢。

免费打赏
雍牧
2019年08月26日 10:09:02
12楼

学习学习

回复
robbietian
2019年08月27日 16:45:44
13楼

我们所有的项目都是采用的双电源的,也没有看到过柴油机水泵;  推测一下,有可能是这个企业没有柴油发电机,无自发电,一旦停电水泵是无法使用的。

回复
youling58623
2019年08月29日 08:45:41
14楼

消防双电源可以的,只一路电源可采用备用泵为柴油泵

回复
xingye8860
2019年09月03日 09:02:48
15楼

以前没注意过有类似的要求,还请大家帮忙指出是哪个规范的哪个条款

回复
wxlyy
2019年09月05日 12:46:05
16楼

谢谢楼主的资料

回复
kelvin98
2019年09月20日 10:05:33
17楼

双回路 电动主泵 电动备泵,单回路 电动主泵 电动备泵 柴油发电机,单回路 电动主泵 柴油备泵,这几种形式我认为都是可以的。全柴油泵投资高,一般情况下不会考虑这种方式,除非是日常用电负荷和消防用电负荷差别太大时,为了减少报装变压器容量时才有可能。哪个规范不允许全电或全柴我我也不清楚。

回复
fangyangde0413
2019年10月04日 14:32:16
18楼
石化规
回复

相关推荐

APP内打开