电气使用知识:变压器应该怎么维护保养?
qq_1563871976151
2019年08月06日 15:44:22
只看楼主

变压器是一种非常重要的电气设备,变压器所起到的作用是变换电压,即起到升压作用或者降压作用,但是并不改变电压的性质。电厂发电所产生的交流电需要通过输电线路传输给用户,首先需要用升压变压器来使电压升高经过输电线路传输至在用户一侧,再用降压变压器使电压降低至用户所需要的电压。 变压器原理 1、一个简单的单相变压器由两块导电体组成。当其中一块导电体有一些不定量的电流(如交流电或脉冲式的直流电

变压器是一种非常重要的电气设备,变压器所起到的作用是变换电压,即起到升压作用或者降压作用,但是并不改变电压的性质。电厂发电所产生的交流电需要通过输电线路传输给用户,首先需要用升压变压器来使电压升高经过输电线路传输至在用户一侧,再用降压变压器使电压降低至用户所需要的电压。



变压器原理


1、一个简单的单相变压器由两块导电体组成。当其中一块导电体有一些不定量的电流(如交流电或脉冲式的直流电)通过,便会产生变动的磁场。根据电磁的互感原理,这变动的磁场会使第二块导电体产生电势差。假如第二块导电体是一条闭合电路的一部份,那么该闭合电路便会产生电流。电力于是得以传送。 在通用的变压器中,有关的导电体是由(多数为铜质的)电线组成线圈,因为线圈所产生的磁场要比一条笔直的电线大得多。 其原理是变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。初级线圈、次级线圈的电压VSVP和两者的绕线的匝数NSNP之间有正比的关系:至于变压器两方之间的电流或电压比例,则取决于两方电路线圈的圈数。圈数较多的一方电压较高但电流较小,反之亦然。如果撇除泄漏等因素,变压器两方的电压比例相等于两方的线圈圈数比例,亦即电压与圈数成正比。


2、因此可以减小或者增加原线圈和副线圈的匝数比,从而升高或者降低电压,变压器的这个性质使它成为转换电压的重要设备。另外,撇除泄漏的因素,由于变压器遵守这两条定律,它不会是放大器。如果处在变压器两方的电压有所不同,那么流经变压器两方的电流也会不同,而两者的差距则成反比。如果变压器一方的电流比另一方小,那电流较小的一方会有较大的电压;反之亦然。然而,变压器两方所消耗的功率(即一方的电压和电流两值相乘)应是相等的。


变压器保养方法


一、允许温度

1、变压器运行时,它的线圈和铁芯产生铜损和铁损,这些损耗变为热能,使 变压器的铁芯和线圈温度上升。若温度长时间超过允许值会使绝缘渐渐失去机 械弹性而使绝缘老化。


2变压器运行时各部分的温度是不相同的,线圈的温度最高,其次是铁芯的 温度,绝缘油温度低于线圈和铁芯的温度。变压器的上部油温高于下部油温。 变压器运行中的允许温度按上层油温来检查。对于 级绝缘的变压器在正常运 行中,当周围空气温度最高为 400C 时,变压器绕组的极限工作温度是 1050C。 由于绕组的温度比油温度高 100C,为防止油质劣化,规定变压器上层油温最高 不超过 950C,而在正常情况下,为防止绝缘油过速氧化,上层油温不应超过 850C。对于采用强迫油循环水冷却和风冷的变压器,上层油温不宜经常超过 750C。 (这种变压器上层油温最大允许值为 800C)


二、允许温升

只监视变压器运行中的上层油温,还不能保证变压器的安全运行,还必须监视上层油温与冷却空气的温差—即温升。变压器温度与周围空气温度的差值,称为变压器的温升。对 级绝缘的变压器,当周围最高温度为 400C 时,国家 标准规定绕组的温升 650C,上层油温的允许温升为 550C。只要变压器温升不超 过规定值,就能保证变压器在额定负荷下规定的运行年限内安全运行。(变压器 在正常运行时带额定负荷可连续运行 20 )


三、合理容量


在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷在变压器额定容量的 7590% 左右。


四、合理电流范围


变压器低压最大不平衡电流不得超过额定值的 25%;变压器电源电压变 化允许范围为额定电压的正负 5%。如果超过这一范围应采用分接开关进行调整,使电压达到规定范围。(调整 时应停电进行)通常是改变一次绕组分接抽头的位置实现调压的,连接及切换 分接抽头位置的装置叫分接开关,它是通过改变变压器高压绕组的匝数来调整 变比的。电压低对变压器本身无影响,只降低一些出力,但对用电设备有影响;电压增高,磁通增加,铁芯饱和,铁芯损耗增加,变压器温度升高。


五、过负荷


过负荷分正常过负荷和事故过负荷两种情况。正常过负荷是在正常供电情况下,用户用电量增加而引起的。它将使变压器温度升高,导致变压器绝缘加 速老化,使用寿命降低,因此一般情况下不允许过负荷运行。特殊情况变压器 可在短时间内过负荷运行,但在冬季不得超过额定负荷 30%,夏季不得超过额 定负荷的 15%。此外,应根据变压器的温升与制造厂规定来确定变压器的过负荷能力。



变压器维护保养需要的技术条件


为了保持变压器的正常运行,首先必须有一定的技术条件。 如果实际情况不符合这些条件,电工应该知道如何根据这些要求创造条件。 必要的技术条件如下八条:


1、变压器本身应经过检测合格,且无漏油和漏油。


2、变压器应配备至少高压降保险丝和阀门避雷器。保险丝性能(主要是指其额定电流,限制保险丝电流,灵敏度,选择性等)应符合要求。


3、变压器外壳应符合规定安装保护接地装置。


4、变压器应配备测量温度的孔,以便插入水银温度计来测量温度。


5、变压器上应有铭牌,应标有线圈接线图和接线组(或极性);此外,还应该有一个顶盖图,表明引出线的不同和接头的位置,或者与引出套管附近的线圈接线图对应的不同符号。


6、每个变压器都应有自己的技术文件和卡片。


710万伏安及以上变压器应配备油枕和玻璃油位计。油位计应标有三条监测线,指示变压器油位在最高,正常和最低环境温度下的温度。


   8、变压器的周围环境应干净整洁。安装在地面上的变压器应有一个围栏(占地面积约16平方米)。篱笆上不应有杂草,树木和庄稼。


免费打赏
weizhaoxue1983
2019年08月14日 13:51:13
2楼

谢谢分享

回复
老有所为
2019年08月21日 22:24:44
3楼

谢谢分享。

回复

相关推荐

APP内打开