(求助)急~风冷单冷机如何在冬季使用
qqwwnchj
qqwwnchj Lv.2
2008年02月25日 09:30:40
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠请帮忙。 风冷制冷机(单冷机)冬季低于5度无法开启,由于设计单位考虑不周,冬季仍需要开启制冷机。设计方出的方案是在风冷机的冷凝器肋片上加装加热带或加热毯,请问有这样的实例么,另外安全么? 先谢谢各位~

各位大侠请帮忙。
风冷制冷机(单冷机)冬季低于5度无法开启,由于设计单位考虑不周,冬季仍需要开启制冷机。设计方出的方案是在风冷机的冷凝器肋片上加装加热带或加热毯,请问有这样的实例么,另外安全么?
先谢谢各位~
免费打赏
kulling
2008年03月01日 08:26:35
13楼
怀疑你阀门是否全开,所以风量没有达到1400m3/h.

他都说过“风机所有阀门都处于全开状态,末端实验设备的风阻也是定值”
回复
everskyss
2008年03月01日 11:41:24
14楼
风机有20℃的温升,搞笑!!!!!!!
回复
wenzhen001
2008年03月02日 15:58:50
15楼

是啊
回复
qqwwnchj
2008年03月10日 11:09:34
16楼
回一覽:一般风机温升在1~1.5度左右,这个有根据么,你真正实地测量过么?
我们的所有空调大都是工艺用,控制上做得比较全面,表冷前后,风机后都装了测温或测湿度的装置,以4万风量的为例,一般选标配37kw的风机,这时的温升至少5度。我所见过的项目大都是这样。你说1~1.5度我还真没遇见过。
另:
温升20度似乎有点大了,我也比较纳闷。这个项目就是普通的全新风机组,无回风口,除风机外没有其他热源,我想工艺图
也不必上传了。风机稍有些特别,是罗茨风机,风量1400m3/h,压头9000pa,功率7.5kw。
风量恐怕不太好测巴~如果用个风速仪简单取几个点恐怕也准不了。
实际情况就是这样,我现在只是想问问一般而言,风机的电机功率的多少会变成热功率?
回复

相关推荐