请教一下:UPS隔离变压器输出端零线带电问题
pchx0122
pchx0122 Lv.2
2019年07月26日 10:23:28
只看楼主

    请教一下各位大虾,公司在用的一个UPS,带有隔离变压器的,今天突然发现隔离变压器输出端的零线是带电的,零线电压有106伏左右,火线电压也只有107伏左右,但零火线之间量一下又是212伏左右正常电压。隔离变压器的输入端是正常,零线不带电,火线220伏。     不知道是什么问题?这个UPS已经在用很多年了,今天才发现这个问题,之前一直看到零火线之间是212伏左右以为正常,从没单独测量过零线火线,而且UPS带的各个用电设备也都使用正常,没发生什么故障。这是什么问题?或者这样是正常的?

2019年07月27日 06:22:06
2楼

这个可能跟你的UPS接地形式有关,方便发给接地图上来给你看看

回复
风平浪静02
2019年07月27日 08:27:07
3楼

因为你没有把现场实际情况说明清楚,我们只能猜想了。

猜想你,UPS已经脱离低压电源(包括断开零线)。这样UPS对地是不构成电流回路的,这样UPS对地存在一个悬浮电位。你所测量到的就是这个悬浮电位差,相线和零线对地基本差不多。但是,这个悬浮电位差的内阻抗很大,输出电流极小,不会对人员和设备造成威胁。如果你测量的仪表输入阻抗稍大,就不会测量到这个电压了。一般用数字式仪表有这个现象,铁磁式仪表就不会有了。

cof1596594806356:您好,能留个电话吗

回复
风平浪静02
2019年07月27日 08:30:02
4楼

零线不带电是一种错误认识,零线也是带点导体。之所以没有对地电位差,只是被接地所短接了。

回复
sigurd
2019年07月31日 11:29:26
5楼

隔离变二次中性点未接地,自然N线不是电压0点,不影响使用的。

pchx0122:中性点没接地,零线不是0电压,这个可以理解。但为什么火线对地也才100伏呢?而且,量一下零火线之间又是212伏左右。

回复
gdpower110
2019年07月31日 23:26:51
6楼

支持5楼观点。

回复
sigurd
2019年08月06日 10:31:02
7楼

电压是电位的差,类似一段木头放水里自然会沉一半下去。

个人理解,二次两端感应的电位是以线圈物理中段为0点的,当这个0点和地电位在绝对值上一致时,那就是测量出来就是对半分的情况。

回复
cof1596594806356
2020年08月05日 11:37:52
8楼

我这边存在同样的问题,我的电话13287808907

风平浪静02:电脑连接UPS里面有一个双刀双掷开关。有市电,用市电,零线是通过变压器中性点接地而接地,当然对地电压不高(甚至为零)。如果没有了市电,那么输出端是接PUS输出电源,这时已经和市电脱离了直接关系,零线也不存在接地了。这个电压与大地不在同一个平面上,没有参考价值。所谓的有电,只是一些悬浮电位,静电感应电位,这样的电位对大地有关系。这样的电位内阻抗很大,虽然电位可能较大,但能释放的电荷很小,也就是电流很小。不对人体构成伤害。

建议你采用磁电式电压表测量一下。或者用磁电系毫安表测量对地电流。或者用一根导线,一头接UPS输出,一头对地擦划,有火花电流较大,没有火花也没有电流。