冷却塔热力性能好坏、噪声高低、耗电大小、飘水多少是衡量冷却塔品质优劣的关键,也是设计部门和用户共同关注的焦点。玻璃钢冷却塔已广 泛应用在因噪声、飘水而禁用的一类文教居民区内。 配水装置: 1、配水的均匀性对冷却塔效 果的影响不可忽视。在大中型冷却塔-一般采 用固定式配水方式,固定式配水有管式配水和槽式配水两种。在逆流塔中采用槽式配水会占据相当一部分面积,且当气流通过水槽处时绕流分离,消耗动能,增加通风阻力,因此在逆流塔设计中应用管式配水。
冷却塔热力性能好坏、噪声高低、耗电大小、飘水多少是衡量冷却塔品质优劣的关键,也是设计部门和用户共同关注的焦点。玻璃钢冷却塔已广 泛应用在因噪声、飘水而禁用的一类文教居民区内。
配水装置:
1、配水的均匀性对冷却塔效 果的影响不可忽视。在大中型冷却塔-一般采 用固定式配水方式,固定式配水有管式配水和槽式配水两种。在逆流塔中采用槽式配水会占据相当一部分面积,且当气流通过水槽处时绕流分离,消耗动能,增加通风阻力,因此在逆流塔设计中应用管式配水。
2、采用的有渐伸式喷咀、环式喷咀、瓶式喷咀;引进塔有美国马利公司的新型靶式喷咀,法国式花兰喷咀等,其中多层流式效 果较好,它喷溅的水滴较细,呈立体球状水滴群。配水较均匀,且无空白中 心和空白环带,其缺点是向喷洒高 度大约500~600mm。设计时应注意避其短。近几年反射型喷咀由于配水性能优 越得到了广 泛应用,是目前新型的配水喷咀,供水压力设计在0. 5kg/cm2。(布水管处1. 5米水柱)
3、横流塔宜用池式配水,其上设有消能配水头,配水池应有足 够的深 度,其中水深为喷嘴直径的6倍以上,水面以上设-一 定的保护高 度,大塔为100mm ,小塔可酌减。
冷却塔还有一个特点,其中使用较多的是机械通风冷却塔,它依靠电力驱动的风扇,吸引或强行充入空气。自然通风冷却塔使用的较高的排气烟囱给空气提供了浮力,风扇辅 助自然风以增加浮力的影响。许多早期的冷却塔靠风向产生的浮力来吸引空气。如果冷却水从冷却塔中回复利用,一些水要添加到更换或构成,流动的那部分蒸发。由于蒸发包括纯 净水,溶解的矿物质和其他固体循 环水的浓度往往会增加,除非溶解一些固体,那么一些水也丧失了与正在开展的废气(漂移)飞沫,但是这通常是减少到一个非 常小的数额,为此安装挡板装置,称为漂流排 除,收集液滴。冷却水蒸发,吹下来,然后漂移,降 低了如风力井喷和其他水渗漏损失,保持一个稳定的水位。