一次消防校核,消防流量忘了加到水厂总出水量,loop程序居然也能运行,进行了平差 CG[2 都说,各个节电流量相加之和必须等于水厂总水量,loop才能进行平差,这是为什么?

一次消防校核,消防流量忘了加到水厂总出水量,loop程序居然也能运行,进行了平差 CG[2
都说,各个节电流量相加之和必须等于水厂总水量,loop才能进行平差,这是为什么?
免费打赏
chenshanghu123456
2008年02月23日 23:58:44
2楼
就是水厂节点是零它也能计算,这是因为各个节点流量设定好了后,程序会自动默认节点流量之和就是水厂节点流量.