高层建筑自动给水系统价格与什么有关
供水设备
2019年07月12日 16:47:43
只看楼主

  如今高层建筑已是现代化城市发展的一种标志,由于楼层越建越高,仅靠市政管网的供水压力是无法满足高楼层用水点的水压要求,因此就需要二次增压供水设备来辅助供水。那么很多人就会问了:这样一套高层建筑自动给水系统多少钱呢?   博海表示:高层建筑自动给水系统价格与是否分区供水(高区、中区、低区),供水设备型号(流量、扬程、功率等),供水设备类型(无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压供水设备、超静音供水设备、全变频供水设备、一体式供水设备)有主要关系,另外还与设备品牌、材质、配置、质保期、运输、安装等有关。

  如今高层建筑已是现代化城市发展的一种标志,由于楼层越建越高,仅靠市政管网的供水压力是无法满足高楼层用水点的水压要求,因此就需要二次增压供水设备来辅助供水。那么很多人就会问了:这样一套高层建筑自动给水系统多少钱呢?

  博海表示:高层建筑自动给水系统价格与是否分区供水(高区、中区、低区),供水设备型号(流量、扬程、功率等),供水设备类型(无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压供水设备、超静音供水设备、全变频供水设备、一体式供水设备)有主要关系,另外还与设备品牌、材质、配置、质保期、运输、安装等有关。

  高层建筑分区应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:

  1、各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;

  2、静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;

  3、各分区不利配水点的水压,应满足用水水压要求。

  4、居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。

  5、建筑高度不超过100m的建筑,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。

  以上就是对“高层建筑自动给水系统多少钱”的介绍,一套设备几万到几十万都有,请结合项目需求参数咨询博海供水设备厂家客服,可获得型号和报价方案!

  高层建筑自动给水推荐——BH变频恒压供水设备

  BH变频恒压供水设备是一款全自动供水设备类型,自动改变水泵转速来保持水压恒定,满足用户用水要求,是节能型设备的代表。主要包括水泵、变频控制柜、稳压罐(气压罐)、压力传感器、各阀门管件等,常用于以下场所:

  1、全自动变频给水场所,如高楼小区、办公楼等;

  2、大流量集中供水的场所,如工厂、服务区等;

  3、要求供水稳定、节能场所,如学校、医院、酒店等;

  4、对水质要求严格的供水场合。

  BH变频恒压供水设备技术参数:

  流量Q:10-5000m3/h

  扬程H:10-200m

  功率N:0.55-30kW

  供水压力:0.15-2.0Mpa

  液体温度:-5℃-40℃

  BH变频恒压供水设备性能及优点:

  可不建泵房;

  结构紧凑,占地面积小;

  安装维护简便;

  保护功能齐全;

  性能稳定,节能环保;

  具有远程监控功能。