如题,就是在大罐子边的自动补水泵的上下限水压如何计算得出,有没有经验判断,比如小区面积三万平方,16幢,最高六层,该如何设置,先谢过了

如题,就是在大罐子边的自动补水泵的上下限水压如何计算得出,有没有经验判断,比如小区面积三万平方,16幢,最高六层,该如何设置,先谢过了
免费打赏
wanlirn
2004年12月06日 18:22:49
2楼
没有太准的经验公式,画水压图呀应该有呀!要不你的循环水泵扬程怎么选的
一般取最高的楼的立管最低点的压力作为补水定压的下限。。。上限+0。05MPa(5mH2o)
回复
lwjlwj
2004年12月06日 22:08:25
3楼
三万平方水小区约需GQS-2.0。补定压的下限P1取系统最高点+0.5mH2o,上限P2=P1+0.03MPa~0.05MPa即可。自动定压给水设备的自动泄水与自动过压保护均需设定压力。
回复
wanlirn
2004年12月08日 20:43:35
4楼
请教楼上的你说GQS-2.0是什么呀!!是自动补水定压设备吗?
回复
dlwyg
2004年12月09日 09:56:10
5楼
楼主采用的是间歇补水方式,根据水压图确定补水水压上、下限,其中下限值为保证网路水压图静水压线,上限值为下限值+5米。
回复
lwjlwj
2004年12月09日 22:22:02
6楼

GQS-2.0是GQS系列气压罐,直径为1.2m,补水量2.0m3/h。