消火栓给水系统的自动排气阀问题
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年12月18日 13:26:15
只看楼主

消火栓给水系统的最高处应设置自动排气阀门.那么这个阀门安装的具体位置在哪里呢?是上部的环网上,还是在消防水箱出水立管的最高处?关键是这个最高处在什么地方最合理呢,谢谢指教!

消火栓给水系统的最高处应设置自动排气阀门.
那么这个阀门安装的具体位置在哪里呢?
是上部的环网上,还是在消防水箱出水立管的最高处?
关键是这个最高处在什么地方最合理呢,谢谢指教!
免费打赏
flong2030
2005年12月18日 16:23:34
2楼
你听岁说的!
规范里没看到。实践上可以不上。否则保证不了压力。
回复
flong2030
2005年12月18日 16:24:09
3楼


你听谁说的!
规范里没看到。实践上可以不上。否则保证不了压力。

回复
malong_555
2005年12月18日 17:36:42
4楼
拜托,技术措施里面明确写着.
自己好好看看书.
回复
zgboy
2005年12月18日 20:20:49
5楼
现在都要画的,你放到管道最高点就可以了哦。我一般放在试验消火栓的那个位置。
回复
malong_555
2005年12月18日 20:35:44
6楼
现在是要设置自动排气阀.
审图会提出这个问题.
但最高处到底指的是哪里呢?
回复
rsh11959
2005年12月18日 21:55:20
7楼
有谁知道的说下。以前我设置的时候,一般也是放在管路的最高处,实际上我也没听人说,这个具体的标准在哪。。
回复
malong_555
2005年12月19日 10:50:48
8楼
标准图籍中也没有说明呀
回复
little_strong
2005年12月19日 13:11:20
9楼
就是最高点...
哪里高又方便就设在那里吧
回复
xiaoxiaofeng_ren
2005年12月19日 14:30:59
10楼
一般是设置的立管的顶部!!!~
回复
malong_555
2005年12月19日 14:40:17
11楼
许多做法都是上部横干管上接一个.
关键是没有一个统一的做法!
回复

相关推荐