消火栓给水系统的自动排气阀问题
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年12月18日 13:26:15
只看楼主

消火栓给水系统的最高处应设置自动排气阀门.那么这个阀门安装的具体位置在哪里呢?是上部的环网上,还是在消防水箱出水立管的最高处?关键是这个最高处在什么地方最合理呢,谢谢指教!

消火栓给水系统的最高处应设置自动排气阀门.
那么这个阀门安装的具体位置在哪里呢?
是上部的环网上,还是在消防水箱出水立管的最高处?
关键是这个最高处在什么地方最合理呢,谢谢指教!
免费打赏
qbs111
2005年12月19日 16:52:06
12楼
一般设在管道的取高处,你设计时应该知道取高处在那里
回复
malong_555
2005年12月19日 17:19:03
13楼
取高处?
难道是消防水箱出水管道上.?
回复
sbwforever
2005年12月19日 17:41:32
14楼
如果消火栓顶上平面成环 那么这个环网的管道是有坡度的,坡向立管或者泻水装置,如果设计没有标明坡向 那么施工的时候也有坡度 在反坡度的环网最高处设计就可以了,从环网到消防水箱之间的管段(垂直方向的)的气会反水流方向回到水箱, 水平管道的基本和环网是一个平面了可以从环网中汇集到排气阀排出, 如果从水箱到环网之间有不在环网平面的平面管道这个管道也应设计成坡度管道 如果你硬设计成倒坡让气出不去 就是自己赌气乱整。
无论阀门放在哪里目的是排气, 不是为了最高还是最低才设置这个阀门。
另外 ,消火栓的排气 还有另外一个考虑 就是消防水箱的水用完了 这时气进入管道, 如果消防队通过水泵结合器打水 方便水充满管道 不会出现消防队员面队火打开消火栓先抽会烟放气,放完气才出水的情况。
回复
malong_555
2005年12月19日 18:48:46
15楼
感谢楼上!
回复
tofly
2005年12月19日 19:48:46
16楼
图:快速排气阀的原理
http://co.163.com/forum/content/90_308866_1.htm

详细见:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1104918614226&pageNo=8
回复
a309504524
2006年04月28日 10:19:37
17楼
谢谢!
回复
zhangshilong-2001
2006年05月02日 20:07:17
18楼
支持14楼的
高手
回复