图审提短支墙按5倍墙厚控是否合理
a495945061
a495945061 Lv.2
2019年06月27日 09:31:08
只看楼主

GZ3按照规范为短支墙,图审专家非让按照异形柱构造配筋是否合理?有什么依据吗?

f514dbbae194ad7239255905176f2b1.pngGZ3按照规范为短支墙,图审专家非让按照异形柱构造配筋是否合理?有什么依据吗?

免费打赏
一竖三横
2019年07月21日 12:06:17
2楼

很多审图的都是不会做设计的才去审图 ........解释权在他们手里.......没办法,建筑设计行业就这样。

回复
tt-ljq
2019年09月06日 15:19:08
3楼

你可以回复说规范X.X.X条的

回复
21centuryflying
2019年12月10日 16:17:33
4楼

找异型柱的概念条文、短肢墙概念的条文给他回复(回复时要写哪规范哪条),他看到了,肯定也没有理由再要求你改了。有些人也记不清楚规范的内容了,凭习惯就提出问题来,所以有些不符合现规范了。