请教:住宅塔楼楼梯间和地下室楼梯间的分隔在二层(空中花园),消防车登高场地在一层,是否可以?谢谢!
guan_106
guan_106 Lv.3
2019年06月23日 11:52:42
来自于建筑规范
只看楼主

请教:住宅塔楼楼梯间和地下室楼梯间的分隔在二层(空中花园),消防车登高场地在一层,这样设置是否可以?简单说就是:登高场地和楼梯间分隔不在同一个标高。建筑设计防火规范GB 50016-2014(2018年版)第7.2.3条: 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。这条没有明确到这点,请教各位,这样是否可以?是否满足救援要求?感谢各位解惑....!!

2019年06月23日 13:55:45
2楼

架空车库还是属于地上的,所以楼梯分隔应该在±0 或者靠近地面处。

规范其目的是,从地上楼层疏散下来直接跑到室外地面,地下也是如此。

如果按第二图,莫不成楼上人跑下来,还要经过一层的“地下楼梯间”再出到室外?

有一种特例:就是空中花园是个室外大平台,能疏散人的,且能通行消防车的,火灾时候人员可以直接出去到平台。 这部分设计可以参照坡地建筑,尤其是重庆市的规范看看。

guan_106:你好,谢谢你的详细解答。现在我说的这个项目的 空中花园就是一个室外大平台,能疏散人的,且其他栋的消防登高场地是在空中花园的,塔楼和地下室楼梯间的分隔也是在空中花园这标高。就现在这一栋的登高场地在 ±0处,我想将其楼梯间的分隔放置在空中花园处,目的是为了满足防排烟新规要求的楼梯间需要1平方的固定窗。

dajieren:消防登高要和楼梯出口相对应  地下就是地下 怎么能跑地上一层当地下呢 我认为不行 如果你的消防登高跟空中花园想对应的话楼梯疏散没问题  但是把一层还当地下那部分 还是不行

一竖三横:如果平台能上消防车,也就意味着平台就是供消防疏散使用, 那么楼上人疏散下来,直接到室外平台就是安全区域。 为了防止继续误入下行,所以应该4米处,设置乙级门。并且有疏散指示到平台。

尽管继续下行也能到室外地面安全区域,但你设计疏散的出口是开向平台的,也就是4米处的。


这个就看你的疏散设计是到哪里了,相应电气专业的疏散指示是的到哪里。

guan_106:谢谢各位的解答,十分感谢!!

查看全部4条回复
回复
liupoquan
2019年06月30日 00:51:55
3楼

一层应设置专门通道

回复
wangxueleiyy
2019年06月30日 12:00:46
4楼

谢谢楼主的资料

回复
wxlyy
2019年06月30日 14:38:35
5楼

谢谢楼主的资料