请问工厂中采用什么样的接地方式为好?
niou2108
niou2108 Lv.4
2008年02月22日 16:40:14
只看楼主

请问工厂中采用什么样的接地方式为好?

请问工厂中采用什么样的接地方式为好?
免费打赏
niou2108
2008年02月23日 09:49:37
2楼
晕!没人指教自己先顶个
回复
xxly
2008年02月23日 10:03:09
3楼
根据接线方式可适当选用保护接地或保护接零。但同一个系统中两者不能同时使用。
回复
lingxuct
2008年02月23日 13:02:11
4楼
380/220V系统变压器有工作接地,厂房有防雷接地,当配电室离厂房不远时,两接地装置的接地母线连在一起,距离较远时(大于50米),厂房的接地系统同时作为重复接地。
厂房内用—40*4镀锌扁钢连通各设备的接地(当然需要与接地装置连接),各引到接地装置的引下线留出测量位置,一般在厂房的四角做四个接地装置,厂房较长(大于50米)时,中间也要做接地装置。
当环境条件较好时(接地电阻能符合要求),可以利用厂房基础钢筋作为接地极,并把基础钢筋按接地装置连接要求用圆钢或扁钢引到厂房(接地母线)接地系统,这个引线需要留好测量位置。
回复
lingxuct
2008年02月23日 13:12:03
5楼
碰到这样一个情况:
厂房建在山坡上(山坡开出来的),都是山脚石头,无法做接地极。
我要求土建在厂房墙基础平铺钢筋,电焊连接到每个钢立柱,并(用—40*4镀锌扁钢)引到厂房电缆沟,电缆沟内敷设—40*4镀锌扁钢(可给设备接保护),配电室建在山坡外侧,用—50*5镀锌扁钢引到山脚下做接地装置,变压器的工作接地与厂房接地系统用—40*4镀锌扁钢连接。这样,厂房变成只有一点接地的同电位系统。
回复
niou2108
2008年02月24日 11:40:13
6楼
我看见有人用TN-C ,有的用TN-C-S,请问两者在工厂环境中是哪一个最好,是什么原因?
回复
lesion
2008年02月24日 22:51:24
7楼
一般变电所在厂内就采用TN-S系统;
变电所没有在厂内采用TN-C-S系统,就是在变电所采用TN-C系统,引线到厂内后重复接地接成TN-S系统。
要是对户外电气配电的话户外部分可以采用局部TT系统。
回复
yzqsnowk
2008年02月25日 08:57:15
8楼
工厂接地系统的选用,应根据工厂电气设备使用环境来选择:
一、 TN系统
在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。
TN系统,称作保护接零。当故障使电气设备金属外壳带时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。
1.TN一C系统
该系统中保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地短路故障时,故障电流大,可使电流保护装置动作,切断电源。
该系统对于单相负荷及三相不平衡负荷的线路,PEN线总有电流流过,其产生的压降,将会呈现在电气设备的金属外壳上,对敏感性电子设备不利。此外,PEN线上微弱的电流在危险的环境中可能引起爆炸。所以有爆炸危险环境不能使用TN-C系统,。
2.TN-S系统
该系统中保护线和中性线分开,系统造价略贵。除具有TN-C系统的优点外,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中。在民用建筑内部、家用电器等都有单独接地触点的插头。采用TN-S供电既方便又安全。
3.TN--C一S系统
该系统PEN线自A点起分开为保护线(PE)和中性线(N)。分开以后N线应对地绝缘。为防止PE线与N线混淆,应分别给PE线和PEN线涂上黄绿相间的色标,N线涂以浅蓝色色标。此外,自分开后,PE线不能再与N线再合并。
TN-C-S系统是一个广泛采用的配电系统,无论在工矿企业还是在民用建筑中,其线路结构简单,又能保证一定安全水平。
二、T一T系统
在T-T系统中,其配电系统部分有一个直接接地点,一般是变压器中性点。其电气设备的金属外壳用单独的接地捧接地,与电源在接地上无电气联系,称为保护接地,适用于对电位敏感的数据处理设备和精密电子设备的供电。
三、IT系统
IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外露可导电部分可直接接地或通过保护线接到电源的接地体上,这也是保护接地。
由于该系统出现第一次故障时故障电流小,电气设备金属外壳不会产生危险性的接触电压,因此可以不切断电源,使电气设备继续运行,并可通过报警装置及检查消除故障。
回复