愁啊,8万平米的采暖,水力计算书怎么个编法?说实话,只是计算了管径和压力,平衡没怎么算,用阀门调呗!可审图公司要计算书,怎么办啊?现在设计时间这么紧,再整计算书还让人活吗?各位同行,你们都是怎么干的,我认识的人很少按规范算平衡的。呜呜。
愁啊,8万平米的采暖,水力计算书怎么个编法?说实话,只是计算了管径和压力,平衡没怎么算,用阀门调呗!可审图公司要计算书,怎么办啊?现在设计时间这么紧,再整计算书还让人活吗?各位同行,你们都是怎么干的,我认识的人很少按规范算平衡的。呜呜。
2楼
8万平米的采暖,只是计算了管径和压力,其实在计算管径的时候,比摩阻已经确定考虑,这样计算就心里有数。
“平衡没怎么算,用阀门调呗,”这样的话,不应该的
楼主可以整理一栋楼的计算书,我们这边可以按照户型,或给出一栋楼的计算书,也不用太复杂。曾经使用手算得都可以
回复
3楼
我们的审图对水力计算最基本的要求是,算出最不利环路详细的阻力计算,即算出每个系统的阻力,但不能直接用概算值给出。
回复
4楼
我一般也是这样算,但这不是平衡计算,平衡计算要算出所有环路,且不平衡率要控制在15%以内。
回复