大家有做过固定消防水炮的吗?,我这个丙类仓库,总建筑面积为6000平方米,檐口高度为16.5m,分了三个防火分区,每个防火分区为2000平方米,为了满足防火分区面积要求,需要上自动喷水灭火系统,净空超高无法上自喷,需要做消防水炮。我看《建筑给水排水设计手册》第671页上消防水炮流量计算是根据喷淋的强度和防火分区计算的,我这个按8L/min.㎡计算,一个防火分区为266L/s,算个相邻两个防火分区,消防总用水量为798L/s,这也太大了吧。

大家有做过固定消防水炮的吗?,我这个丙类仓库,总建筑面积为6000平方米,檐口高度为16.5m,分了三个防火分区,每个防火分区为2000平方米,为了满足防火分区面积要求,需要上自动喷水灭火系统,净空超高无法上自喷,需要做消防水炮。我看《建筑给水排水设计手册》第671页上消防水炮流量计算是根据喷淋的强度和防火分区计算的,我这个按8L/min.㎡计算,一个防火分区为266L/s,算个相邻两个防火分区,消防总用水量为798L/s,这也太大了吧。
liupoquan
2019年06月11日 10:28:49
2楼
路过看看
回复
丹青墨雪
2019年06月12日 08:50:56
4楼
建议去看《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》

shawdl-1:不是一个系统

回复
海浪007
2019年06月12日 16:21:40
5楼

两台水炮灭火即可,每个炮40L/S


回复
hr82165016
2019年06月13日 17:30:10
6楼
工业建筑不应小于60L/s   具体参见固定消防炮设计规范
回复
陈大亮
2019年06月14日 15:22:24
7楼
按照固定消防炮设计规范设计
回复
王铜
2019年06月16日 09:07:12
8楼

按照60L/s  计算

 具体参见固定消防炮设计规范

shawdl-1:60 是最小,不是一定是60

回复
wxlyy
2019年06月18日 12:15:18
9楼
谢谢楼主得资料
回复
xingye8860
2019年07月03日 14:58:49
10楼